Тема: ТРМ 101 v2 ручной режим

  1. #1

    Post ТРМ 101 v2 ручной режим

    Вопрос, можно ли как-нибудь перевести ТРМ 101 v2 перевести в ручной режим управления по интерфейсу RS-485.
    И можно ли управлять в ручном режиме через скаду?
    Какие теги для этого использовать?
    В группе LmAn, тег o-Ed не производит ни каких действий.

  2. #2

    По умолчанию

    При помощи параметров из группы ручного управления LmAn управлять выходной мощностью по RS интерфейсу невозможно. Но все таки решение этой задачи существует, хотя ее реализация не укладывается в рамки стандартных применений ТРМ101.

    В группе программируемых параметров Adv есть параметры описывающие поведение прибора в режиме останова регулирования (режим "стоп", параметр r-S=stop). Эти параметры называются:
    mdSt - Состояние выхода в режиме «остановка регулирования»
    и
    mvSt - Значение выходной мощности в состоянии «остановка регулирования» (подробнее описание этих параметров см. в руководстве по эксплуатации).
    Для управления нагрузкой в "ручном" режиме по RS интерфейсу установите:
    r-S=stop
    mdSt=mvSt
    Изменяйте значение mvSt в соответствии со своим желанием по RS из программы ОРМv2 или из SCADA систем других производителе при помощи ОРС сервера.