Подключили АС4 к ПК (win xp) Линия - экранированный мкэш
Чуть поработает и отваливается. Далее танцы с проверкой портов, передергивание ЮСБ и т.п. и так до следующего раза. Заменили АС4 вместе с юсб-кабелем - тоже самое. Поставили ноут, перетащили все на него. Без улучшений. Но тут заметили что отвал происходит СРАЗУ после КАЖДОГО включения бытового холодильника, стоящего в паре метров. Ноут со встроенными динамиками, и после запуска холодильника в них раздавался стандартный сигнал видны об отключении оборудования. Холодильник и ПК "сидят" на одной розетке.

Стараемся по возможности использовать АС3, поскольку и раньше сталкивались с нестабильностью работы АС4. Тоже грешили на драйверы, сложный обмен юсбишного оборудования с виндойи т.п. А на самом деле всему виной ЭЛ.ПОМЕХИ.

РебятЫ, обратите на это внимание, доведите прибор до ума, экранов напаяйте что ли... ну вам видней. И "тренируйтесь" на холодильниках а не на имитаторах помех