У меня возник вопрос по управлению удаленным объектом. На восьми скважинах установил МДВВ для управления насосом и контроля ( авария, сигнализация....). Все восемь объектов подключены по RS-485 к ПЛК160, всё замечательно работает. А на двух других скважинах прокладка линии RS-485 невозможна. Могу ли я осуществить непрерывный контроль и управление двумя скважинами с помощью модема ПМ01 и установкой на каждой скважине МДВВ и ПМ01. Как мне осуществить управление МДВВ, а так же передачу данных при поступлении сигнала подтверждения работы насоса или сигнала аварии. Возможен такой вариант или нужно на эти скважины контроллеры ставить? Похожих примеров мне пока не удалось найти. ПЛК160 будет установлен на станции 2-го подъема для управления скважинами и одновременно осуществлять контроль и управление остального оборудования.