Тема: МСД200 (slave) помогите настроить.

  1. #1

    По умолчанию МСД200 (slave) помогите настроить.

    Необходимо опросить приборы MASTER скадой и записать результат в МСД200.Из инструкции к МСД:

    Возможна запись одной командой нескольких каналов (до 64). Для этого передается пакет в котором последовательно расположены данные нескольких каналов и соответственно настраиваются конфигурационные параметры «адрес регистра» каналов архивирования. Например:
    Команда мастера сети:
    Сет.
    адрес Функ
    ция Адрес
    регистра Кол.
    регистров Кол.
    байт Данные каналов опрашиваемого прибора CRC
    1к 2к 3к 4к
    0х10 0х10 0х1000 6 12 Float32 Word 16 Float32 Short16 x..x


    Для записи в архив данных каналов опрашиваемого прибора 1к, 2к, 3к, 4к по каналам архивирования 3, 5, 7, 11 соответственно, параметры «адрес регистра» каналов архивирования должны быть заданы следующими:
    Канал 3 - 0x1000;
    Канал 5 - 0x1002;
    Канал 7 - 0x1003;
    Канал 11 - 0x1005.


    Пишем первые три канала.
    ОРС драйвер овен,строковая переменная,функция записи 16(х10),адресс 1000,длина строки 8.
    В скаде блок формирование строки:5 параметров.3,8,кан1,кан2,кан3.Все float32.Шаблон {0}{1}{2}{3}{4}.

    Правильно я сделал? Или может можно по одному каналу писать?

  2. #2

    По умолчанию

    А зачем вы формируете строку?
    Как мы понимаем есть 4 отдельных регистра, в которые можно произвести запись. Создайте 4 тега в ОРС сервере и пишите в них в скаде.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Не могли бы вы объяснить поподробнее? Теоретических знаний не хватает,к сожалению.Т.е. я могу просто писать в регистр? Тег в ОРС сервере функция х10,адрес 0х1000 и запишет 3 канал?Непонятно тогда как канал 2 записать?Какой у него адрес.

  4. #4

    По умолчанию

    С этим вопросом вам лучше обратится в техподдержку ОВЕН - в разделе "Эксплуатация".
    Судя по описанию, вы должны правильно сконфигурировать прибор - указать для каждого канала адрес регистра и тип данных. После этого в них можно писать - делаете 4 (или сколько требуется) тегов, и указываете у них адреса и типы данных заданные в конфигураторе.
    Зачем вам вообще из скада системы писать в МСД?
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо пойду поддержку мучить.Сейчас стоит МСД200 для архивации показаний у начальника в кабинете.Сейчас установил для операторов комп со скадой,которая показывает показания датчиков и орет про аварии.(приборы на разных этажах).Начальник к МСД200 привык,да и летом,когда нет отопления его хватает с лихвой.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 16:12
  2. Modbus.lib и МСД200 slave
    от Andy5 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 01:35
  3. [ПЛК100+МСД200 modbus slave] =глюк с лесенкой
    от Andy5 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 15:31
  4. Возможность работы с МСД200 в режиме Slave
    от SergeyN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 11:01
  5. Интеграция МСД200(Slave) в ПЛК100+МВ110-8А(5)
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 12:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •