Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Настройка соединения СПК 107 и Altivar 630.

  1. #1

    Exclamation Настройка соединения СПК 107 и Altivar 630.

    Добрый день!
    Проблема следующая. Необходимо подключить к СПК107 ЧП Altivar 630. Уже написано ПО, к СПК107 подключены и стабильно работают 3 модуля Мх110 и ПР200, т.*е. порты и сеть работоспособны.
    Написал небольшую отладочную программу, просто считать слово статуса из регистра. СПК не видит ЧП. Подключился к ЧП МодбасСканом, все работает, ЧП реагирует как надо. Подключился МодбасСимом, СПК посылает в порт весьма странные пакеты, к тому же МодбасСим записывает, что 100% пакетов приходят с битым CRC.
    Сравнил пакеты из МодбасСкана и СПК, вот что получилось(слейв 10, адрес 0х31С6):

    МДС: 010 003 002 066 080 045 025
    СПК: 214 249 157 115 253 041 159

    Пакет из МДС работоспособен, получает ответ, все в порядке.
    В основном проекте модули настроены через файлы устройств от Овена, но в том же списке есть устройство, настроенное через стандартный модбасслейв от Кодесис(ПР200) и все тоже работает нормально. Смотрел траффик между контроллером и модулями, там все в том же стиле (адрес 2хх вместо адресов 04-08 и т.д.).
    В чем проблема? Файлы модулей перепахали какие-то низовые настройки? Или что-то еще?
    Тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2996 читал, резисторы и конденсаторы не помогли.
    Файл с небольшим отладочным проектиком прикреплен.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    1. В настройках Modbus Master уменьшите значение параметра Время между фреймами до 10 мс.
    2. В настройках Modbus Slave на вкладке Соотнесение входов/выходов для параметра Всегда обновлять переменные поставьте Вкл. 2 (Всегда в задаче цикла шины).
    3. Если ошибка сохранится, посмотрите код ошибки с помощью мониторинга переменной Modbus_Slave_COM_Port.byModbusError

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1. В настройках Modbus Master уменьшите значение параметра Время между фреймами до 10 мс.
    2. В настройках Modbus Slave на вкладке Соотнесение входов/выходов для параметра Всегда обновлять переменные поставьте Вкл. 2 (Всегда в задаче цикла шины).
    3. Если ошибка сохранится, посмотрите код ошибки с помощью мониторинга переменной Modbus_Slave_COM_Port.byModbusError
    1.Выполнено.
    2.Выполнено.
    3.Выполнено. Код ошибки 161 TIMEOUT_RESPONSE. Искусственно подогнал адрес слейва в модбассиме, ошибка поменялась на 163 "SLAVE WRONG RESPONSE". На частотнике выставлял также подогнанный адрес(214), но ошибка в таком случае оставалась с кодом 161. Также при смене адреса меняется код функции модбаса, хотя в настройках слейва я ничего не менял(тоже ерунда, значения порядка 2хх). Попробовал в настройках выставлять крайние адреса, при выставленном адресе "1" - в пакете адрес "250", при выставленном "247", в пакете - "034".

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Не знаю про 630, а 312 работает больше года без проблем
    Снимок111.JPG

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    TIMEOUT_RESPONSE - это отсутствие ответа от слэйва - либо не совпадают сетевые настройки на мастере/слэйве, либо проблемы на уровне линии связи (перепутаны A-B и т.д.). Еще, возможно, надо как-то настроить ЧП на управление по сети.

Похожие темы

  1. ЧП altivar 71 и овен ПЛК 150 через RS-485
    от meister1024 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 07:59
  2. КЛП 110 32 + два Altivar 31 проблемы с RS-485
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 08:14
  3. Связь ПЛК+Altivar 31
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 22:14
  4. Работа АС4 С c ПЧ ALtivar и АВВ
    от av-ignatov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:01