Тема: Перенос устройств в OPC и СКАДЕ

  1. #1

    По умолчанию Перенос устройств в OPC и СКАДЕ

    Для ускорения опроса предполагается "разбить" устройства MODBUS RTU на 2 порта.
    В ОРС сервере действия понятны.
    А как быстро и главное - без ошибок поменять привязки в дереве объектов? Т.е. была привязка скажем к COM.Device1.**** стала к COM2.Device1.****. Естественно - одной командой на устройство.

  2. #2

    По умолчанию

    Сначала сделайте резервную копию проекта - чтобы если что повторить операции снова.
    Можно поступить двумя путями:
    Первый - вырежете в буфер обмена, те объекты с переменными которые привязаны к новому устройству. Вставьте в дерево системы новые ОРС переменные, а затем вставьте объекты из буфера.
    Второй вариант - сервис внешних связей. Включите его, экспортируйте в CSV файл. Затем вставьте в дерево системы ОРС переменные, отредактируйте CSV файл (например через Excel), а затем импортируйте его.
    По внешним связям есть видеопример:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Проблемы с переменными в Скаде.
    от PotokU в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 15:15
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 08:10
  3. Журнал сообщений в Скаде
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 10:55
  4. Замена ОРС сервера при готовой скаде
    от Александр_Гранд в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 20:53
  5. Перенос настроек CoDeSys OPC и sybol file
    от RV9WFJ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 16:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •