    Question Столкнулся с проблемой

    Купил САУМ7.E для системы очистки воды, два бака 1й и 2й две САУМ7.E первый 1й бак подпитывается с водопровода он всегда полный, 2й бак для
    потребления воды и подпитывается он с первого бака но только в том случае если уровень воды достиг нижнего уровня и вот тут столкнулся с проблемой при внештатном отключении электро питания более чем на 20 секунд и последующем его включении САУМ7.E наполняет бак не достигнув нижнего уровня что категорически меня не устраивает. Как решить эту проблему? Спасибо всем кто поможет.

  2. #2

    По умолчанию

    Вообще сау так и работает, такая у него задача, можно решить при помощи реле времени, т.е. при подачи питания эмитировать верхний уровень на пару секунд, и все....

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Или поставьте ПР и сделаете нужную логику ..........
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Или поставьте ПР и сделаете нужную логику ..........
    при чем ПР114 скорее всего, что б запоминать состояние....

    тупанул, можно и программно сделать....при подаче питания не включать долив если нижний сработан.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 25.11.2014 в 04:29.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    110 пойдет, просто поставить инверсию сигнала от датчика нижнего уровня на 2й емкости.

Похожие темы

  1. Помогите разобраться с проблемой
    от Fat_mike в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 15:01
  2. столкнулся с Овен первый раз
    от -I.A.N- в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2008, 21:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •