  1. #1

    По умолчанию set monitoring data invalid

    Коллеги, что сия запись в бортжурнале может означать?

  2. #2

    По умолчанию

    Коллеги из технической поддержки, вы где? Вопрос именно к вам.

  3. #3

    По умолчанию

    Вопрос все еще актуален, неужели никто не знает?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Эта строка встречается в бинарниках CoDeSys.exe и CoDeSysHMI.exe.

    Вложение 20893

    Судя по другим строкам рядом с ней это какие-то свои внутренние кодесисовские отладочные сообщения. Я б не стал сильно беспокоиться.

  5. #5

    По умолчанию

    Судя по логам, в момент выдачи данного сообщения контроллер перезагружается, и в журнале остается два вида записей: "powerup" и "set monitoring data invalid"
    По питанию проблем нет.
    Так что надпись беспокоит.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,250

    По умолчанию

    Судя по тому что перезагружается - сделали ошибку в 8й строке

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Судя по тому что перезагружается - сделали ошибку в 8й строке
    Почему в 8?
    Перезагружается каждый раз в разном месте выполнения программы.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Перезагружается каждый раз в разном месте выполнения программы.
    Как именно выясняли, что в разных местах?
    Почему в 8?
    Потому что там в комментариях плохие слова написаны.

    Вообще судя по косячному инглишу ("set monitoring data [is] invalid"? "monitoring data can't be set"? "corrupt set monitoring data"?) это сообщение и не предназначалось для пользователей.

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rolf74 Посмотреть сообщение
    Почему в 8?
    Перезагружается каждый раз в разном месте выполнения программы.
    Почему, почему.... Да потому! Где Ваш проект?
    Без проекта Вам только к "экстросенсерам" обращаться нужно
    Но судя по сообщению, вангую ( а, что еще остается делать)
    Для какого-то элемента или нескольких на визуализации в настройках указана несуществующая переменная
    Захват-3.png

    ЗЫ. Или "очепятка" в имени переменной.
    Последний раз редактировалось petera; 19.11.2015 в 12:53.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    Я даже не задал вопрос, а мне уже сказали в какой строке кода у меня ошибка.
    Вот мне и интересно стало откуда такие экстрасенсорные способности
    Или я не так понял, о каких строках идет речь.

    Исследуя перезагрузку контроллера заметил закономерность с сообщением "set monitoring data invalid"
    Про перезагрузку в разных местах - все просто, перезагрузка происходит при разных событиях
    Визуализации нет

Похожие темы

  1. Rs-485, где Data+, а где Data- ?
    от Urry в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 08:02
  2. SysFileClose возвращает Invalid
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 11:50
  3. ТРМ148 и уставка Set.P
    от Meshkov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 09:44
  4. Глобальные переменные. INVALID
    от GrAMm.78 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 10:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •