    Есть еще вопрос, как правильно установить КВП на Win 8.1 планшет леново

  2. #12

    По умолчанию

    На Win8 данное ПО не поддерживается. По поводу работы со счетчиком если увеличение таймаута в программе счетчика не помогает, то екон не сможет работать с данным счетчиком.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeys Посмотреть сообщение
    Поключил к меркурию 230 все отлично работает. в энергомере таймаут менял "нет ответа от устройства СЕ301"
    У меркурия 230 число бит данных 8, четность -нет
    у СЕ301 число бит данных 7 и четность -even
    Может ЕКОН134 не отрабатывает: число бит данных 7 и четность -even

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    NORTH вам надо выполнить настройки порта в ЕКОНе, согласно тех данным он поддерживает и 7 бит и четность.