Добрый день. Эта тема как то непонятно закончилась. Может теперь мне кто поможет. Имеется пропорциональный гидравлический клапан. Управление пропорциональное 4-20ма. Нормально открытый. Накрылся (как я думаю) преобразователь сигнала 4-20 в сигнал (токовый) управления катушкой. Максимальное давление системе 160 бар. Родной стоит PQ11 немецкий. В принципе его заказали, но цена кусается 700 евро. А сама штучка чуть больше стандартного разъёма (квадратного) для соленоида. Да и поставки из европы сами сейчас знаете.
Если кто сталкивался, подскажите какой нибудь другой клапан. Более доступный по срокам поставки и цене.
Заранее понимаю что приобретать скорее всего придётся всю связку: преобразователь + соленоид + клапан.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
У меня на доводочном станке стоит пропорциональный клапан 24в постоянки 20 ом,регулирует давление гидравлики,все сделал на ШИМе,на выходе мощный полевик,плк110-32К ФБ RAMP REAL.
Примерно понял. Спасибо. Не очень представляю, как соленоид будет работать в ШИМ. Да и контроллер лепить некуда. Надо что то заводское.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Выход ШИМ 0-10в усиливается по току,изменяя скважность изменяется потенциал на пр клапане изменяется давление в системе.
Последний раз редактировалось zendo057; 08.02.2016 в 20:15.
Золотник внутри клапана не может переместиться мгновенно, сказывается вязкость гидравлической жидкости. Происходит интеграция ШИМ-воздействия на золотник.
А вот когда масло в системе состарится, начнёт греться и пениться - тогда чудесатые чудеса вытворяют не только пропорциональные, а и обычные дискретные клапаны.
Последний раз редактировалось Ryzhij; 09.02.2016 в 13:10.
Здесь для тебя кладезь знаний: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21408