Тема: Помогите новичку ПЛК + ИП320

  1. #1

    По умолчанию Помогите новичку ПЛК + ИП320

    Доброе время суток всем!
    Помогите, пожалуйста, разобраться, почему ОП не видит ПЛК.
    Имеется
    оборудование:
    ПЛК110-32 (ПЛК110.220.32.P-M)
    ОП ИП320
    софт:
    Codesys v2.3
    Конфигуратор ИП320 v8.0n

    Первый раз с этим софтом и железом. Сделал тестовый проект для ПЛК и ОП, залил.
    Но что-то ОП не видит ПЛК.
    Конфигурация ПЛК
    plc_cfg_01.PNG
    plc_cfg_02.PNG
    Конфигурация ОП
    hmi_cfg_01.PNG

    Оп подключена к ПЛК (клеммы A B) через переходник (RS-485).
    Вроде бы, все по букварю, но не работает.
    Помогите, пожалуйста, разобраться.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Доброе время суток всем!
    Помогите, пожалуйста, разобраться, почему ОП не видит ПЛК.
    Имеется
    оборудование:
    ПЛК110-32 (ПЛК110.220.32.P-M)
    ОП ИП320
    софт:
    Codesys v2.3
    Конфигуратор ИП320 v8.0n

    Первый раз с этим софтом и железом. Сделал тестовый проект для ПЛК и ОП, залил.
    Но что-то ОП не видит ПЛК.
    Конфигурация ПЛК
    plc_cfg_01.PNG
    plc_cfg_02.PNG
    Конфигурация ОП
    hmi_cfg_01.PNG

    Оп подключена к ПЛК (клеммы A B) через переходник (RS-485).
    Вроде бы, все по букварю, но не работает.
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    По крайней мере порт замените в конфигурации ПЛК
    Захват-1.png
    А то у Вас задан RS232(Debug), а Вы говорите, что "Оп подключена к ПЛК (клеммы A B) через переходник (RS-485)"
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Вот так?
    plc_cfg_03.PNG
    plc_cfg_04.PNG

    Все равно не работает. В программе в переменную VarQ1 пересылается число, на ОП его не видно...
    Да и ОП тоже, если связи нет, хоть бы написала что, а так не понятно, есть коннект или нету.
    А вообще, обмен должен начаться автоматически, или команды писать еще надо?
    Последний раз редактировалось Frants; 14.11.2014 в 16:23.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Вот так?
    plc_cfg_03.PNG
    plc_cfg_04.PNG

    Все равно не работает. В программе в переменную VarQ1 пересылается число, на ОП его не видно...
    Да и ОП тоже, если связи нет, хоть бы написала что, а так не понятно, есть коннект или нету.
    А вообще, обмен должен начаться автоматически, или команды писать еще надо?
    Нужно в конфигурации ПЛК, выбрать протокол Modbus RTU.
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Работает!
    Огромное СПАСИБО!

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 16:28
  2. ПЛК 110-30+MB110-8A+ИП320 помогите
    от Aртур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 19:29
  3. ПЛК 110-30+MB110-8A+ИП320 помогите
    от Aртур в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 14:04
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 18:52
  5. ПЛК-150. Trace Mode 6. помогите новичку
    от x-petk в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 20:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •