Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Частотный преобразователь работает, но с датчика напряжения приходит 0, затем отключа

  1. #1
    Пользователь Аватар для Shpilli Willi
    Регистрация
    09.07.2014
    Адрес
    г.Кемерово
    Сообщений
    29

    Question Частотный преобразователь работает, но с датчика напряжения приходит 0, затем отключа

    Добрый день!

    Следующая проблема: есть частотный преобразователь (altivar) в котором встроен датчик напряжения, который передает информацию на контроллер, а оттуда в скаду. По трендам скады выяснилось, что на частотном преобразователе не было напряжения, но при этом был ток и была частота. Длилось это в течении часа, после чего была ошибка и отключение п.ч. Затем его перезагрузили и все снова стало хорошо работать. Самое плохое что это не первый случай, а с периодичностью раз в 2-4 месяца. Частотник меняли, но все повторялось.

    Подскажите в чем может быть проблема, может кто-нибудь с подобным сталкивался? Заранее спасибо за ответы)

  2. #2

    По умолчанию

    частотные преобразователи способны "переживать" пропадания напряжения сети, питаясь от обмоток вращающегося двигателя, понятно что кратковременные, ибо двигатель остановиться. В это время действительно нет входного напряжения, но есть ток и частота. Но час конечно не проработает, ну если только кто-то не будет крутить вал )))

  3. #3
    Пользователь Аватар для Shpilli Willi
    Регистрация
    09.07.2014
    Адрес
    г.Кемерово
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    частотные преобразователи способны "переживать" пропадания напряжения сети, питаясь от обмоток вращающегося двигателя, понятно что кратковременные, ибо двигатель остановиться. В это время действительно нет входного напряжения, но есть ток и частота. Но час конечно не проработает, ну если только кто-то не будет крутить вал )))
    Спасибо за ответ) Но в данном случае это скорее всего невозможно (Частотник управляет двигателем насоса, которые держит уровень, но уровень не колебался в это время), и по трендам он работал в этом режиме 1 час 7 минут. И самое странное что от этой же сети запитано ещё 2 двигателя, которые работали нормально.

    З.Ы. а может быть такое, что перепад в 2 метра (качает насос из буферной емкости) делает "волшебство" и 45 кВт двигатель становится генератором? Диаметр трубы 60мм оО
    Последний раз редактировалось Shpilli Willi; 13.11.2014 в 03:45.

Похожие темы

  1. плк 100 и частотный преобразователь от вебер
    от Rusilius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:45
  2. Частотный преобразователь
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 22:32
  3. частотный преобразователь
    от Слава К в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 11:57
  4. плк и частотный преобразователь
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 14:25
  5. Проблема с измерением напряжения от датчика
    от игорь223 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 08:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •