Возможно ли управление не с помощью передачи всего контрольного слова, а передачей битов контрольного слова и если да, то как их адресовать? Не велико быстродействие при передачи контрольных слов.
Возможно ли управление не с помощью передачи всего контрольного слова, а передачей битов контрольного слова и если да, то как их адресовать? Не велико быстродействие при передачи контрольных слов.
Что значит не велико быстродействие?
Передавал с ПЛК73 в ПЧВ2 настройки насосов, коммандное слово и считывал слово состояния.
Даже пробовали подключать к ПЧВ датчик 4-20 и потом по Modbus считывать показания датчика - все считывалось и работало.
Все нормально и быстро передается.
У нас все на столе то же работает, но реально телега по рельсам быстро проедет мимо трех конечников и должна сбросить скорость перед поворотом, а управление через радиоканал Спектра-433 и вроде на пределе скорость. И добавление каждого слэйва на шине сильно уменьшает скорость ответа. Например в контроллере SIEMENS адресация каждого бита контрольного слова делается легко. И там еще и профибас намного быстрей, но цена намного больше.
Ну обращаться к биту слова вообще не проблема.
Word.5:=1; или Word.5:=0;
В теории должно работать, но мне кажется проблема не в этом и какого либо прироста в производительности не увидите.
Извините, создали слзйвов больше чем подцепили, вот ПЛК их искал время таймаута)))