Тема: Plc150+mvu8-p+ip320

  1. #1

    По умолчанию Plc150+mvu8-p+ip320

    Подскажите кто нибудь...

    Имеем: ПЛК150+МВУ8-Р+ИП320
    Организована связь: ПЛК с ИП по ModBus (slave)-RTU, ПЛК с МВУ по Owen(master)-ASCII по RS485. По связи ПЛК с ИП320 проблем нет, с МВУ тоже, что подтверждает мигающий светодиод "RS485".
    Алгоритм: в программе "Bool" сигнал при "TRUE" должен врубать реле (к примеру, реле первого канала) и удерживать его пока есть сигнал, при "FALSE" отключать.
    Читал пример "Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ОВЕН.rar", что только не пробовал менять в настройке овеновского протокола связи. Не помогает....
    Не догоняю... или что-то с МВУ.
    Вопрос: какой именно тип субэлемента в протоколе нужно выбирать при таком типе сигнала, и какие настройки нужно забить в модуле параметров. Или подскажите где можно найти подробное info по этому вопросу?

    За ранее благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    В МВУ включено=1000, выключено=0, а Вы, как я полагаю, подаёте 1, что заставляет МВУ шимить с мощностью 0,1%. А соотношение минимального импульса и периода не позволяют выдавать такие маленькие мощности.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий_Исток Посмотреть сообщение
    Подскажите кто нибудь...

    На проект ваш можно посмотреть? и конфигурацию мву.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    В МВУ включено=1000, выключено=0, а Вы, как я полагаю, подаёте 1, что заставляет МВУ шимить с мощностью 0,1%. А соотношение минимального импульса и периода не позволяют выдавать такие маленькие мощности.
    Большое спасибо, за вашу помощь.
    Выход сделал =1000, умножив "1" на 1000, получил REAL = 1000.
    Но МВУ по-прежнему не инициализируется.

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Дмитрий, если Вы пытаетесь подключить МВУ по протоколу ОВЕН, то мощность необходимо подавать от 0 до 1 в формате real. В овен мастер добавляете float (write) в параметрах задаете имя "r.oe " (пробел обязательно), адрес в зависимости от выхода (адрес прибора + номер выхода (отчет начинается с 0)). Никакой индексации ничего указывать не надо.

  6. #6

    По умолчанию

    Что значитадрес в зависимости от выхода (адрес прибора + номер выхода)
    Вы имели введу, чтоб адрес соответствовал своему номеру выхода канала. То у меня именно так.
    Последний раз редактировалось Дмитрий_Исток; 18.07.2008 в 12:35.

  7. #7

    По умолчанию

    Что именно в параметрах должно присвоено "Float type" и "Work Mode" при Овеновском протоколе в Float variable (Write)
    Последний раз редактировалось Дмитрий_Исток; 18.07.2008 в 12:40.

  8. #8

    По умолчанию

    Float PIC. Work mode - для начала по таймеру