  1. #81
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Сибай
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    диспетчеризация котельных на базе ОВЕН;
    - первичка- (ЛЮБОЙ) с выходом 4-20ма, далее ТРМ 101- по сети RS 485 на АС3М - ПК, ОПМ, архив.
    8 котельных по 120Квт на одном шлейфе с одним АС3М, архив и сигналка аварии. Вывод на комп диспетчера .
    Контроль факела через УКП на МДВ,+ на него от ЭКМ аварийка по давлениям. Регулировка температуры на ТРМ-32
    на безнапорном коллекторе. Работает как часы, пока ветром не порвёт верёвки.
    Главное - убедить большевиков что человеческий фактор должен исключаться, а не упраздняться

  2. #82

    По умолчанию

    "Веревки" не только ветер рвет но и грозы убивают порты если защиту не ставить! Архивы в OPM на любителя, посмотрите в сторону SCADA.

  3. #83
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Сибай
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    наших большевиков устраивает, хотя я лично за SCADA

  4. #84
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Сибай
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Возникли проблемы при диспетчеризации и создании системы АСУТП процессом очистки воды на станции нейтрализации шахтных вод. В частности плохо стыкуется жадность большевиков и совместимость первичных и вторичных приборов и средств АСУ. ТРМ 151 и ТРМ 138 капризны при приёме сигналов от РОЗМАУНТов по расходу, Ph ,уровню.С кем проконсультироваться? Зараннее спасибо.

  5. #85

    По умолчанию

    Здравствуйте! Посоветуйте с подбором оборудования.
    Есть холодильная камера хранения медикаментов примерно 20*3*12 с температурным режимом +8 и влажностью 75%. Нужно осуществить постоянный мониторинг температуры/влажности периодичностью 1раз в мин в режиме онлайн и с возможностью архивирования этих данных для того что бы иметь возможность посмотреть какая была температура, например 25.06.2011 в 13:45. Данные должны предоставляться в виде графиков и таблиц. На одну камеру необходимо не менее 4х датчиков температуры и 4х влажности(точность не высокая) занесенных в Госреестр средств измерений. Так же необхожимо что бы система оповещала при выходе температуры за допустимые пределы. Связь с диспетчерским пунктом должна осуществляться по ethernet или по радиоканалу( расстояние 300 м). Должна оставаться возможность подключения других аналогичных камер в эту сеть.

  6. #86
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Сибай
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    УКТ 38 смотрим в "оборудование",выбираем УКТ-38 ТС,к ним соотв. датчик типа ТСМ-50, выход RS-232 через АС-2 на комп и с помощью простейшей проги "ОВЕН ПРОЦЕСС МЕНЕДЖЕР" архивируем с периодичностью от "постоянный опрос" до опроса через 999сек или более.
    Графики для простейших , как закажете, например, измерение температуры и отображение в графике: ОТ+1,523 до -10,281 град целс.
    Исходя из этого можно косвенно судить о времени открытия камер, качестве работы компрессора, ну и пр... .
    По влажности, пардон,не приходилось работать, поискать и найти датчики можно. Если на выходе датчика сигнал 4-20ма,то УКТ-38АТ, если ....
    Короче любой КИПИСТ состыкует, были-б денюшки.Буде проблы- обращайтесь, можно в voevodinstepan@mail.ru..
    Данная система пашет безотказно не первый год, главное чтобы первичка была Овеновская, а не буржуинская.
    Соотношение ЦЕНА-КАЧЕСТВО в данном варианте самое классное.
    С уважением,Воеводин Степан Владимирович.

  7. #87

    По умолчанию

    в совершенстве знаком с "диспетчеризацией" объектов (в большинстве случаев водогрейные котельные) на базе GSM-модемов и прочего, что связано с сотовыми телефонами и СМС-сообщениями.
    наши законодатели даже правила такие написали: "5.9.13. Допускается эксплуатация газоиспользующих установок без постоянного наблюдения со стороны персонала при оборудовании их системой автоматизации, обеспечивающей безаварийную работу и противоаварийную защиту в случае возникновения неполадок.
    Сигналы о загазованности и неисправности оборудования, состоянии охранной сигнализации помещения, где оно размещено, должны выводиться на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием работающих, способных направить персонал для принятия мер или передать информацию в организацию, с которой заключен договор на обслуживание." из ПБ 12-529-03 (это один из многочисленных пунктов многочисленных "ПРАВИЛ и законов".
    на сегодняшний день, освоив данное направление, все чаще сталкиваемся с запросом заказчика на полную телеметрию. направление для нас не новое, но неосвоенное.
    предварительно, чтоб было представление, в каком направлении работать и с чего начинать.
    Телеметрия котельной - как ее построить "с нуля", пока без управления, только онлайн сигнализация и архивация.
    кто как считает, кто как смонтировал, у кого как работает?
    Примерный перечень параметров, что надо контролировать:
    1. давление газа - аналоговый
    2. давление водопровода - аналоговый
    3. давление котлового контура - аналоговый
    4. давление ГВС - аналоговый
    5. давление отопление - аналоговый
    6. температура котлового контура - аналоговый
    7. температура ГВС - аналоговый
    8. температура отопление - аналоговый
    9. температура уличная - аналоговый
    10. авария котла/горелки - дискретный
    11. авария насосов котла (2 шт.) - дискретный
    12. авария насосов отопления (2 шт.) - дискретный
    13. авария насосов ГВС (2 шт.) - дискретный
    14. загазованность (общая по горючему и токсичному газам) - дискретный
    15. авария электроснабжения - дискретный

    можно еще ротацию насосов организовать

    передатчик в котельной, приемник в диспетчерской

    посоветуйте начинающему, очень буду благодарен

    да и кстати, в качестве погодозависимой автоматики используем ТРМ-32
    Последний раз редактировалось ТРМщик; 21.04.2014 в 19:55.

  8. #88

    По умолчанию

    Что-то не совсем понятно что вы хотите услышать. Выше вы вроде пишете что в совершенстве владеете GSM. видимо владеете CSD, а теперь хотите GPRS(3G) освоить или я не так понял?

  9. #89

    По умолчанию

    gsm на базе "готовых" аппаратов сторонних производителей со своими конфигураторами, ограниченными в своем функционале (передача/прием смс минимальное управление через телефон, не буду вдаваться в подробности). интересуюсь онлайн контролем перечисленных параметров не по схеме "отправил запрос-получил отчет" а именно полной телеметрией на панели (дисплее, мониторе).

  10. #90

    По умолчанию

    как еще проще написать... чтоб можно было на "телевизоре" мультики смотреть (мнемосхема с отображением параметров работы на ЖК дисплее оператора)