    Я не говорю, что надо обязательно использовать промПК или какой либо ПК для этого. Можно обойтись и каким-нибудь роутером с поддержкой 3/4G и возможностью поднимать VPN или даже IP статику купить . А можно просто применить ПЛК + модем (но тут видео чуть не вписывается в задачу).
    Решать то все равно автору, просто в одном случае можно сэкономить трафик а в другом он будет гулять там постоянно, так как Scada будет стоять только в голове и требовать периодического опроса, хотя и тут можно опрос урезать по самое не могу.

  2. #202

    По умолчанию

    Уважаемые специалисты!
    Прошу помощи в разработке концепции диспетчеризации котельных. Имеем 22 котельных в радиусе 100 км.Везде котлы/горелки разных производителей. Имеется понимание как организовать управление котлом и ПИД регулирование горелок.
    Вопросы:
    1)Как организовать связь с котельными с возможностью мониторинга показателей с частотой обновления 5 минут и с возможностью запускать/останавливать котел и регулировать мощность горелок.
    2)Какую скада систему/орс сервер использовать, чтобы в офисе на 3х этажах стояло по монитору и отображались все котельные на карте, а с диспетчерского компьютера в этом же офисе управлять котельными? + мониторинг показателей котельных на android/ios устройствах.
    3)Как организовать резервный канал связи с котельными для работы при отказе основного канала связи.
    4)Какого оператора сотовой связи выбрать из Билайн Мегафон МТС (Может есть какие подводные камни) p.s. Уровень сигнала отличный на всех котельных.
    5)как вы считаете какие "подводные камни" могут возникнуть при осуществлении такого проекта?

    На каждой котельной порядка 10 дискретных сигналов и 10 аналоговых

    Бютжет сия порядка 4 млн. руб
    Последний раз редактировалось nackih48; 19.04.2018 в 11:52.

  3. #203
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nackih48 Посмотреть сообщение
    Уважаемые специалисты!
    Прошу помощи в разработке концепции диспетчеризации котельных. Имеем 22 котельных в радиусе 100 км.Везде котлы/горелки разных производителей. Имеется понимание как организовать управление котлом и ПИД регулирование горелок.
    Вопросы:
    1)Как организовать связь с котельными с возможностью мониторинга показателей с частотой обновления 5 минут и с возможностью запускать/останавливать котел и регулировать мощность горелок.
    2)Какую скада систему/орс сервер использовать, чтобы в офисе на 3х этажах стояло по монитору и отображались все котельные на карте, а с диспетчерского компьютера в этом же офисе управлять котельными? + мониторинг показателей котельных на android/ios устройствах.
    3)Как организовать резервный канал связи с котельными для работы при отказе основного канала связи.
    4)Какого оператора сотовой связи выбрать из Билайн Мегафон МТС (Может есть какие подводные камни) p.s. Уровень сигнала отличный на всех котельных.
    5)как вы считаете какие "подводные камни" могут возникнуть при осуществлении такого проекта?

    На каждой котельной порядка 10 дискретных сигналов и 10 аналоговых

    Бютжет сия порядка 4 млн. руб
    такого бюджета хватит на оборудование работа будет бесплатно

  4. #204
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    ПЛК320 ТЛ + модули + Телемеханика Лайт + как основной канал (GSM роутер) как резерв - на ПЛК323 (встроенный модем, разных операторов)
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  5. #205

    По умолчанию

    А где можно почитать про подключение и настройку связи плк-gsm роутер?

  6. #206
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nackih48 Посмотреть сообщение
    А где можно почитать про подключение и настройку связи плк-gsm роутер?
    по моему мнению лучше сетевой шлюз ПМ210 возьми

  7. #207
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Смотреть в сторону GSM роутеров с Ethernet, RS485
    1. в которые ставятся ДВЕ симкарты и есть настройка основной-резерв
    2. которые умеют поднимать VPN до вашего сервера со статическим IP адресом (на самих роутерах статика будет не нужна

    ИМХО - все остальное будет только выброшенными на ветер деньгами... Не нужны тут ПЛК с модемами, полагаю вы не IT-шник и дружить работу основного и резервного каналов на двух различных устройствах просто устанете.

    александр 64 - ПМ210 имеет две сим карты ?

    22 котельных - 20 сигналов итого 440. Когда упретесь в бюджет, смотрите в сторону бесплатных решений в Scada, ну или не сильно дорогих, без использования OPC серверов. Хотя все зависит от протоколов, которые будут использоваться.

    Кстати решений с картами не видел в бесплатном варианте. Видел с привязкой к YandexMap за деньги. Ну если карта конечно не от руки нарисована (в смысле не графическая подложка). Есть возможность разработать с привязкой к картам, но по деньгам не знаю сколько будет стоить для определенной Scada, как дела с остальными не в курсе.

    5. подводные камни - протоколы обмена с оборудованием котлов. да и начинать надо на самом деле именно с этого пункта.
    Последний раз редактировалось melky; 19.04.2018 в 18:54.

  8. #208

    По умолчанию

    Недорогая основа OPC-сервера. Чем вам не нравится GL868? Какую альтернативу вы можете предложить?
    Последний раз редактировалось Dmitribon; 20.10.2019 в 06:10.

  9. #209
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Смотреть в сторону GSM роутеров с Ethernet, RS485
    1. в которые ставятся ДВЕ симкарты и есть настройка основной-резерв
    2. которые умеют поднимать VPN до вашего сервера со статическим IP адресом (на самих роутерах статика будет не нужна

    ИМХО - все остальное будет только выброшенными на ветер деньгами... Не нужны тут ПЛК с модемами, полагаю вы не IT-шник и дружить работу основного и резервного каналов на двух различных устройствах просто устанете.

    александр 64 - ПМ210 имеет две сим карты ?

    22 котельных - 20 сигналов итого 440. Когда упретесь в бюджет, смотрите в сторону бесплатных решений в Scada, ну или не сильно дорогих, без использования OPC серверов. Хотя все зависит от протоколов, которые будут использоваться.

    Кстати решений с картами не видел в бесплатном варианте. Видел с привязкой к YandexMap за деньги. Ну если карта конечно не от руки нарисована (в смысле не графическая подложка). Есть возможность разработать с привязкой к картам, но по деньгам не знаю сколько будет стоить для определенной Scada, как дела с остальными не в курсе.

    5. подводные камни - протоколы обмена с оборудованием котлов. да и начинать надо на самом деле именно с этого пункта.
    А почему нельзя карту как подложку использовать (картинку фона) ,ведь это же не мобильные устройства
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #210
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    под картами имелось ввиду Яндекс карты или Maps и так далее. Не картинка короче, а реальная карта в нете.