Тема: Удаленная диспетчеризация?

  1. #251

    По умолчанию

    Добрый день пытаюсь наладить связь по GPRS каналу на ПМ01 между двумя плк 100, контролеры и пммы вроде сконфигурировал, проверил на ping и tracert все хорошо, потом подключил воба плк онлайн и со стороны модбас мастер, канал «Last error», ошибка 85 Ошибка при приеме/передаче по сети TCP/IP, а канал «Last Address» должен быть IP опрашиваемого устроуства, но по факту число совсем не похожее на IP адрес! Помогите разобратся!Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	modbus master.png 
Просмотров:	107 
Размер:	54.8 Кб 
ID:	50939 - мастер, Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	modbus slave.png 
Просмотров:	107 
Размер:	95.6 Кб 
ID:	50941 - слейв. Суть проблемы в том что в переменую Modbus master 32 input module не записуется ззначение! Да еще вопрос новичка - в Modbus Tcp при работе с ПМ01 понятие сокет вообще уместно или же оно применимо только в устройствах где реализовани стек TCP/IP, і в SIm 900 этот стек реализован, тогда вопрос - гдн можна конфигурировать сокеты? Спасибо
    Последний раз редактировалось Егор Шелдышов; 05.09.2020 в 17:20.

  2. #252

    По умолчанию

    Кто нибудь настраивал ПМ01 и плк 110-60 на обмен СМС, у меня получилось получить на плк две смски)), а потом молчок жду два часа ничего не происходит, кто знает почему? Или посоветуйте нормальные модемы с коректными настройками!

  3. #253

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Имеется 10 объектов на которых 10 аналоговых сигналов и 10 дискретных, необходимо иметь визуальный контроль в диспетчерской параметров температуры, давления, контроль состояния насосов, управление не нужно. Схема по моим прикидкам Объект : Модули ввода\вывода МВ110-224.8ДФ - 2 шт. МВ110-220.8АС -2 шт. + Модем GPRS с симкой статическим IP-адресом, между модулями и модемом интерфейс RS-485 Modbus. На стороне Оператора: Интернет, OPC Modbus сервер, MasterScada. Я правильно понимаю, что раз в управлении нет необходимости, а только визуальный контроль, то на объекте можно обойтись без ПЛК110?

  4. #254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frimen Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Имеется 10 объектов на которых 10 аналоговых сигналов и 10 дискретных, необходимо иметь визуальный контроль в диспетчерской параметров температуры, давления, контроль состояния насосов, управление не нужно. Схема по моим прикидкам Объект : Модули ввода\вывода МВ110-224.8ДФ - 2 шт. МВ110-220.8АС -2 шт. + Модем GPRS с симкой статическим IP-адресом, между модулями и модемом интерфейс RS-485 Modbus. На стороне Оператора: Интернет, OPC Modbus сервер, MasterScada. Я правильно понимаю, что раз в управлении нет необходимости, а только визуальный контроль, то на объекте можно обойтись без ПЛК110?
    А зачем на каждом объекте статика? Не проще ли сделать статику только на сервере в диспетчерской, а модемы будут выступать в роли клиентов? По стоимости передачи данных мне кажется так будет гораздо дешевле.

  5. #255

    По умолчанию

    Можно и так, но тогда надо чтобы интернет провайдер дал белый IP адрес? А по поводу конфигурации работоспособно?

  6. #256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frimen Посмотреть сообщение
    Можно и так, но тогда надо чтобы интернет провайдер дал белый IP адрес?
    Да, все верно. Либо в диспетчерской можно использовать связку SIM-карта с белым IP + USB-модем.

    А по поводу конфигурации работоспособно?
    Да, должно работать.

  7. #257

    По умолчанию

    Спасибо за подсказки!

  8. #258
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    ни белый динамический, ни статический IP в принципе не нужен, если будет модемы с возможностью работать с VPN например.
    Ну и вопрос можно или нельзя использовать например микрокомпьютеры, типа Raspberry Pi Zero или аналогичные. На них сейчас не только каналы связи можно построить, но и опрос модулей в/в и передачу данных в Scada и даже управление.

  9. #259

    По умолчанию

    Уважаемые форумчане! Прошу поделиться опытом. Планирую организую системы удаленной диспетчеризации насосных станций в количестве 20 штук на один диспетчерский пульт. Задача системы диспетчеризации состоит в выполнении и передачи на пульт диспетчера информационных параметров работы насосной станции (измеренные значения температуры воды, давления воды). На диспетчерском пульте будет установлена Master SCADA MSRT100-NET.PRO. Данные диспетчерская программа будет получать из Owen OPC Server, который в свою очередь получает данные приборов из облачного сервиса Owen Cloud. В качестве диспетчерского оборудования планирую использовать оборудование ОВЕН, а именно ОВЕН МВ-110.8А, ОВЕН ПЛК-110. Для связи с удаленными насосными станциями планирую использовать 4G интернет местного оператора связи. Виду того что именного 4-G покрытие имеет устойчивый сигнал на территории всего нашего региона и к сожалению наш телеком оператор не поддерживает CSD передачу данных. Подскажите какие устройства 4-G использовать для работы в связке с оборудованием ОВЕН. Поделитесь опытом кто сталкивался с подобными системами передачи данных. Спасибо.

  10. #260
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Алексей КИПОВЕЦ у вас противоречие. Облако Овен и 4G, насколько понимаю, ПМ210 не поддерживает 4G.

    выводы делайте сами.