Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Ethernet and RS-485

  1. #1

    По умолчанию Ethernet and RS-485

    Можно ли на витойпаре (экр) RS485 реализовать Ethernet=) ? Как я понял 485 это протокол интерфеса низкого уровня.

  2. #2

    По умолчанию

    Не совсем понятно, Вы хотите по 485 передавать пакеты Ethernet? или более высокого уровня, например TCP/IP?

    Или Вы хотите сущ-ю линию 485 использовать как провод для Ethernet?

  3. #3

    По умолчанию

    передавать Tcp пакеты через 485

  4. #4

    По умолчанию

    А зачем? Что Вы хотите получить в итоге?

  5. #5

    По умолчанию

    Вообщем хочу соединить ПК оператора и контроллер... по Ethernet можно вроде максимум на расстоянии 100м соединить, а по RS-485 до 1200 метров... но чтоб по протоколу TCP/IP... чтоб по айпишнику находил контроллер...

  6. #6

    Smile

    Цитата Сообщение от Юджинко Посмотреть сообщение
    Вообщем хочу соединить ПК оператора и контроллер... по Ethernet можно вроде максимум на расстоянии 100м соединить, а по RS-485 до 1200 метров... но чтоб по протоколу TCP/IP... чтоб по айпишнику находил контроллер...
    Для соединения по Ethernet можно использовать и свичи (комутаторы, хабы и тд. и тп.) да хоть shdsl-модемы или Wi-Fi!!! Вариантов масса!!!
    Например:
    1) свичь PLANET FSD-803PE питание на этот свичь можно подавать по витой паре и расстояние между абонентами сразу 200 м, если и сдругой стороны сделать аналогично – то уже 300 метров!!!
    2) можно поставить два модема shdsl "Zyxel Prestige 791"(с интерфейсом Ethernet) полученное расстояние больше чем у RS485!!!

  7. #7

    По умолчанию

    сам по себе протокол TCP/IP не позволяет связать что-либо. Это транспортный протокол. Как вагон на ЖД. А что в него положить...
    В ПЛК реализована работа по протоколу ModBusTCP, GetWay и через сетевые переменные. Также можно сделать свой собственный протокол с использованием TCP/IP, UDP или ICMP.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    сам по себе протокол TCP/IP не позволяет связать что-либо. Это транспортный протокол. Как вагон на ЖД. А что в него положить...
    В ПЛК реализована работа по протоколу ModBusTCP, GetWay и через сетевые переменные. Также можно сделать свой собственный протокол с использованием TCP/IP, UDP или ICMP.
    А 485 интерфейс (протокол) это что тогда?? физический уровень??

  9. #9

    По умолчанию

    Физический. Как кодировать 0 и 1 с помощью диф-сигнала.
    Поверх него кладется UART
    Еще выше ASCII/RTU соглашение о методе детектирования конца пачки
    А сверху к примеру ModBus

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •