Тема: МВУ8. Ошибка в документации

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    МО, г.Балашиха
    Сообщений
    62

    По умолчанию МВУ8. Ошибка в документации

    Производителям.
    В паспорте прибора (pdf на сайте и типографский вариант) в Приложении В, в таблице В.4 "Регистры протокола ModBus" ошибка в адресах регистров:

    Параметр "Значение на выходе 8"- адрес регистра 0008
    Параметр "Значение на выходе 9"- адрес регистра 0009
    Параметр "Значение на выходе 10"- адрес регистра 0010

    Должно быть 7, 8, 9.

    Аналогичная ошибка в адресах групп "Аварийные значения" и "Период ШИМ" для выходов 8, 9.

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо за сообщение, исправим.

  3. #3

    Question Вопрос по модулю МВУ8

    В мдвв предусмотрены регистры битовых масок входов и выходов Modbus
    RTU, однако в документации МВУ8 я таких регистров не нашел.
    Вопрос: Возможно ли управлять МВУ8 одним регистром битовых масок?

  4. #4

    По умолчанию

    Нет, в МВУ8 управление выходами по маске не предусмотрено, к сожалению...