Показано с 1 по 5 из 5

Тема: МВУ8 + 11-бит в адресе -> не работает %-(

  1. #1

    Unhappy МВУ8 + 11-бит в адресе -> не работает %-(

    Здравствуй ALL
    Мне не удалось настроить ПЛК100 + МВУ8 + МР1 в режиме «Непосредственного управления выходами» при длине адреса 11-бит. Версия МВУ8 2.03. При изменении длины адреса с 11-бит на 8, МВУ8+МР1 сразу начинают вести себя адекватно. Использовать 8-бит в адресе на всех приборах в сети нет возможности адресов не хватает. Перейти на другой протокол не возможно - часть оборудования не поддерживает другие протоколы.
    Подскажите может кто знает: если по RS485 интерфейсу (протокол ОВЕН) часть оборудования будет настроена с длиной адреса 8-бит, а оставшиеся 11-бит – в таком виде будет ли это корректно? :-( ждать когда глюки проявятся на действующем объекте не хочется :-)

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Спасибо за информацию. Мы проверим работоспособность МВУ8 с 11-ти битной адресацией. А на каких скоростях приборотказывается работать?
    Что касается использования приборов в одной сети с разным типом адресации, то это возможно.

  3. #3

    Smile Спасибо

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Спасибо за информацию. Мы проверим работоспособность МВУ8 с 11-ти битной адресацией. А на каких скоростях приборотказывается работать?
    Что касается использования приборов в одной сети с разным типом адресации, то это возможно.
    Спасибо за быстрый ответ :-)
    Для продолжения дальнейшей эксплуатации МВУ8 этого достаточно.
    На счет скоростей я пробывал на 9600 и 115200 б/с.
    Прибор при адресации 11-битах продолжает работать (правда только интеллектуальный режим), а вот непосредственно из ПЛК1хх включать/выключать выходные реле МВУ8 – это не работает :-(ну и соответственно МР1 :-)

  4. #4

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, как успехи в борьбе с выше указанными глюками? Уже можно покупать МВУ8 или дальше ждать? А то дилеры в Калуге не вкурсе :-(

    На объекте время от времени возникают мелкие проблемки (очень похоже, что что-то с адресацией). До монтажа МВУ8 с 8-ми битной адресацией таких проблем точно не было.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как успехи в борьбе с выше указанными глюками? Уже можно покупать МВУ8 или дальше ждать? А то дилеры в Калуге не вкурсе :-(

    На объекте время от времени возникают мелкие проблемки (очень похоже, что что-то с адресацией). До монтажа МВУ8 с 8-ми битной адресацией таких проблем точно не было.
    Пока новых прошивок МВУ нет.

Ваши права