Тема: трм-138 мат.функции

  1. #1

    По умолчанию трм-138 мат.функции

    подключил "разность показаний", всё работает, но ОРМ 1.2 не "кажет", что к сожалению "предусмотрено" конструкцией прибора. Что делать? Нельзя ли включить для этого канала режим "регистратор" и подключить к входу следующего канала?
    Помогите кто чем может!!
    мастер

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    ОРМ действительно не показывает вычисленное значение. Для решения проблемы Вы можете завести выход 4..20мА на один из входов. Или же Вы можете установить другую SCADA-систему, которая имеет возможность вычисления.