Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Датчик уровня

  1. #1
    Eugenie
    Гость

    По умолчанию Датчик уровня

    Помогите подобрать датчик уровня
    стоять будет в цесцерне в которую с помощью вакума будут закачивать
    фекальная жидкость, иловая вода, ил
    Параметры:
    Высота уровня 1500 мм.
    Питание 12-24 В
    что вообще можно использовать в этих условиях

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Вам может подойти датчик ДС.К и + стержень длинной 2 метра. Устанавливается сверху. К этому Вам понадобится еще прибр САУ. Можно выбрать САУ-М6.

  3. #3

    По умолчанию

    Это при условии, что нужны только крайние значения уровня.
    А разве допустимо для подобных "веществ" использование кондуктометрических датчиков? Ведь их пары могут воспламенится, а на датчики подается хоть и небольшое, но напряжение.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Я так понимаю о взрывозащиет здесь разговор не идет. И воспламениться здесь ничего не может...

  5. #5

    По умолчанию

    Ну нет так нет. Просто на форуме уже поднималась эта тема, и там было рекомендовано не использовать кондуктометрические датчики, а использовать поплавковые.
    Хотел дать ссылку на эту тему, но поиск у вас что-то фигово работает.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  6. #6

    По умолчанию

    Поплавковый ПНП 062.........
    Но ил, фекалии лазить туды ...брррр
    Для подобных проблем применяем
    на 20 см от дна врезаем штуцер с шар краном 1/2" и подаем воздух
    и меряем его давление при пропускнии через буровой раствор . Зная плотность, судим за уровень
    меряем Метр 55 выводим на ТРМ 138 Сдвиг характеристики есть коррекция на плотность

  7. #7

    По умолчанию

    Сигнализацию уровня фекалий или сточных, сильно кальцинированных вод нужно производить ёмкостным сигнализатором уровня с полностью изолированным стержнем. Для лучшего срабатывания, его нужно врезать горизонтально в цистерну на необходимом уровне. Кондуктометрические датчики здесь не подойдут,т.к. быстро покроются непроводящей кальциевой коркой и откажут. Кстати, если цистерна не металлическая, не забудьте соединить корпус датчика с металлической полосой, опускающейся до дна
    Последний раз редактировалось Василий Георгиев; 12.07.2008 в 20:12.

  8. #8
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    кондуктометрические датчики используются, именно их и надо заменить они отказываются работать почти сразу, в оборудование они не доживают до 1 ТО.
    а принцип работы емкостных до сих пор мне непонятен,
    цистерна подвижная там качка, вся эта дрянь закачивается с помощью вакуума там (в цистерне) наверно пена и все такое он не будет срабатывать от этого?

  9. #9

    По умолчанию

    Может лучше действительно использовать поплавковый уровнемер? Например вот этот:
    http://kipia.ru/c.php?id=590
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugenie Посмотреть сообщение
    Помогите подобрать датчик уровня
    стоять будет в цесцерне в которую с помощью вакума будут закачивать
    фекальная жидкость, иловая вода, ил
    Параметры:
    Высота уровня 1500 мм.
    Питание 12-24 В
    что вообще можно использовать в этих условиях
    Выбор для таких условий очень не велик из ассортимента любого производителя, часто выбирать приходится между тем что будет работать не долго и тем что будет работать ОООчень не долго. Для более конкретного разговора исходных данных маловато, если вопрос актуален пишите на pavel1801САБАЧКАya.ru
    Кстати поплавки в данной ситуации будут жить не намного дольше чем кондуктометрические, т.к. высока вероятность того что поплавок заклинит из за отложений на направляющей конструкции.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •