Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 39

Тема: Подбор оборудования для автоматизации котла

  1. #1

    По умолчанию Подбор оборудования для автоматизации котла

    Здравствуйте!
    У нас стоит задача реализовать автоматику для управления паровым котлом типа ДЕ4-14. Пытаюсь подобрать оптимальное сочетание...
    Требуется:
    • 13 дискретных входов (три на пуск/стоп/сброс, остальное - сигналы аварий и наличия пламени)
    • 5 аналоговых входов (давление газа, воздуха, пара, разрежение и уровень)
    • 10 дискретных выходов (4 критичных - газовые клапаны)
    • 2 аналоговых выхода (управление ПЧ дымососа и вентилятора)
    • Желателен дисплей для индикации и управления, чтобы не делать кучу релюшек, лампочек и переключателей


    Посоветуйте, пожалуйста, надежные варианты. Может есть где сводная таблица с количествами входов/выходов ПЛК и модулей? Не очень удобно лазить по каталогу и смотреть цифры для каждого прибора...

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    Каталог в PDF вроде полностью повторяет бумажный вариант, там есть сводные таблицы. Но если помнится, то с 5 аналоговыми входами подходят только ПЛК63, 73 (по 8 входов) но будет нехватка по дискретным
    и ПЛК160 все в одном 16вх, 12 вых, 8А вх, 4А вых. + панель
    Либо панельный контроллер и модули ввода вывода а там смотрите по скорости и остальным параметрам.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Аннета Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    У нас стоит задача реализовать автоматику для управления паровым котлом типа ДЕ4-14. Пытаюсь подобрать оптимальное сочетание...
    Требуется:
    • 13 дискретных входов (три на пуск/стоп/сброс, остальное - сигналы аварий и наличия пламени)
    • 5 аналоговых входов (давление газа, воздуха, пара, разрежение и уровень)
    • 10 дискретных выходов (4 критичных - газовые клапаны)
    • 2 аналоговых выхода (управление ПЧ дымососа и вентилятора)
    • Желателен дисплей для индикации и управления, чтобы не делать кучу релюшек, лампочек и переключателей
    1.Для управления ЧП удобно использовать выходы "Меньше", "Больше". Тогда аналоговые выходы не нужны.
    2.Сигналы аварий по аналоговым входам можно делать внутри ПЛК. Тогда дискретных входов меньше.
    3. Органы оперативного управления на дисплее не всегда удобно. Те кнопки-переключатели, которые при пуске-останове надо переключать быстро и точно, стараемся дублировать на щите. Выходы управления щита стараемся дублировать лампочками, чтобы быть уверенным, что щит действительно управляет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2013
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    ПЛК160 лучше не ставить на управление паровым котлом.Можете поискать тут на форуме темы про то,как у него слетает программа.
    лучше сборку например такую:
    ПЛК150(или ПЛК100 и модуль аналогового выхода 6У или 8И в зависимости от того,какой выход нужен)
    СПК107 для визуализации
    16Р
    16ДН
    8А -опять таки нужно смотреть,какие нужны аналоговые входа,например на сколько помню 8А не поддерживает 0-10В
    причем самые важные дискретные входа\выхода лучше заводить на сам ПЛК, на случай,если пропадет связь с модулями(обрыв кабеля например)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    Nts а что делать на случай смерти самого ПЛК ? у меня 150-й катался в ремонт, просто тихо помер, запитанный от ИБП.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Каталог в PDF вроде полностью повторяет бумажный вариант, там есть сводные таблицы. Но если помнится, то с 5 аналоговыми входами подходят только ПЛК63, 73 (по 8 входов) но будет нехватка по дискретным
    и ПЛК160 все в одном 16вх, 12 вых, 8А вх, 4А вых. + панель
    Либо панельный контроллер и модули ввода вывода а там смотрите по скорости и остальным параметрам.
    Спасибо за информацию, действительно в каталоге есть табличка.

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    1.Для управления ЧП удобно использовать выходы "Меньше", "Больше". Тогда аналоговые выходы не нужны.
    2.Сигналы аварий по аналоговым входам можно делать внутри ПЛК. Тогда дискретных входов меньше.
    3. Органы оперативного управления на дисплее не всегда удобно. Те кнопки-переключатели, которые при пуске-останове надо переключать быстро и точно, стараемся дублировать на щите. Выходы управления щита стараемся дублировать лампочками, чтобы быть уверенным, что щит действительно управляет.
    1 - хорошее замечание. А нет примера, как настроить ПИД-регулирование мощности ПЧ через эти дискретные выходы?
    2 - сигналы аварий с аналоговых датчиков не берутся, все аналоговые входы используются для регулирования.
    3 - предполагается автоматизированное управление, т.е. у оператора кнопки "пуск", "стоп", "останов" и панель, где он видит текущее состояние, показания датчиков, расшифровку аварий и может настроить уставки.

    Спасибо за ответы!

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2013
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    про 150 ни чего не могу сказать ни в оправдание,ни в обвинение этого плк,сам не пользовался.
    советую только исходя из-за конфигурации.А вот плк100 пока не подводил.
    Но опять таки, любая модель может выйти из строя или быть бракованной из коробки.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    И не стыдно предлагать этот хлам для весьма ответственного объекта ?
    IVM, а Вы что посоветуете?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Аннета Посмотреть сообщение
    1 - хорошее замечание. А нет примера, как настроить ПИД-регулирование мощности ПЧ через эти дискретные выходы?
    2 - сигналы аварий с аналоговых датчиков не берутся, все аналоговые входы используются для регулирования.
    3 - предполагается автоматизированное управление, т.е. у оператора кнопки "пуск", "стоп", "останов" и панель, где он видит текущее состояние, показания датчиков, расшифровку аварий и может настроить уставки.
    1. У ПЧ в настройках дискретных входов есть такие варианты - вход "меньше" и вход "больще". ПЛК настраиваете также, как и регуляторы уровня и давления пара. Только имейте ввиду, что разрежение и давление воздуха - параметры малоинерционные, с большим(относительно инерционности) запаздыванием и сильно зашумлённые.
    2. Тогда стоит рассмотреть вариант использования регулирования на ТРМ12 (ТРМ212).
    3. Уставки защиты? Не имеет права. Задания регуляторов? Если только для регулятора давления. А вот переключатели "ручной/автомат" и кнопки "меньше/больше" для регуляторов часто бывают полезны, особенно на стадии пуско-наладочных работ и в нештатных ситуациях.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    И не стыдно предлагать этот хлам для весьма ответственного объекта ?
    Совет инженера, а не менеджера. Инженер предложит решение за рубль там, где менеджеру стыдно брать меньше 100. При круглосуточном присутствии обслуживающего персонала и наличии резервного котла по деньгам альтернативы Овену не вижу. Если котёл единственный, работает без оператора и час простоя может стоить 10 тысяч рублей - сделал бы резервирование автоматики или, в угоду общественному мнению, поставил что-то более дорогое. Чтобы, в случае аварии, перевести стрелки с себя на бренд.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор оборудования для автоматизации электрокотельных
    от sokol-off в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 13:18
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 18:12
  3. подбор оборудования для автоматизации насоса в скважине
    от vovann2105 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 16:05
  4. подбор оборудования для котла де-6,5-14
    от Диод в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 05:47