Подскажите потенциометр какого номинала использовать для управления частотником по напряжению 0...10В
Есть ли стабильная привязка аналоговых выходов клемма 42-45 к входным аналоговым сигналам кл. 53 - 54 (какая к какой?)
Подскажите потенциометр какого номинала использовать для управления частотником по напряжению 0...10В
Есть ли стабильная привязка аналоговых выходов клемма 42-45 к входным аналоговым сигналам кл. 53 - 54 (какая к какой?)
10кОм 2 ВтПодскажите потенциометр какого номинала использовать для управления частотником по напряжению 0...10В
в паспортах на разные ПЧ не раз видел 1...10кОм 2 Вт, выбирайте какой хотите, страшного ни чего не произойдет!В тех поддержке по телефону сказали что 1 КОм. Где истина?
Ставьте 1кОм хоть 10кОм. Работать будет
С этим ясно
А что насчет контактов аналоговых сигналов?
Есть ли стабильная привязка аналоговых выходов клемма 42-45 к входным аналоговым сигналам кл. 53 - 54 (какая к какой?)
Какой сигнал хотите дублировать? напряжение 0-10В или ток 4-20мА? Для чего если не секрет
На котельной насос циркуляции гвс будет работать по 2 датчикам(ток 4...20) до и после насоса(по перепаду) тоесть клемма 53 и 54 используется, требуется вывести также показания датчиков на ИТП-11 установленные в определенном месте. Вот и спрашиваю выходные клеммы 42 и 45 имеют ли жесткую привязку к входным 53 и 54 какая к какой.
Включать ИТП-11 в последовательную цепь датчика не рассматриваю