Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПЛК+МВУ8.У

  1. #1

    Exclamation ПЛК+МВУ8.У

    Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос.
    Есть ПЛК-100 и МВУ8.У. Все выходы - унифицированный сигнал напряжения 0-10В.
    Необходимо связать ПЛК с МВУ8.У. Есть программа, которая, исходя из вычислений определяет, какой сигнал (от 0 до 10В) необходимо подать на какой-либо выход МВУ8. Выходов 8, соответственно, в какой-то определенный момент времени с 8 выходов МВУ8 выходит 8 различных по величине сигналов.
    Теперь вопрос - как в CoDeSyS в PLC Configuration прописать эти самые выходы?
    Добавляю ModBus (Master), далее RS-485. Если бы это были дискретные выходы, то там все просто - Universal Modbus Device, а потом - Register Input Module для входов и Register Output Module для выходов.
    А как прописать этот унифицированный выходной сигнал? Какую переменную необходимо добавить в этом случае?
    Заранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    В конфигураторе добавляете Modbus(Master), нажимаете на нем правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбираете Append Subelement -> OWEN_MVU8. Там все выходы уже прописаны.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера Храмцов Посмотреть сообщение
    Добавляю ModBus (Master), далее RS-485. Если бы это были дискретные выходы, то там все просто - Universal Modbus Device, а потом - Register Input Module для входов и Register Output Module для выходов.
    А как прописать этот унифицированный выходной сигнал? Какую переменную необходимо добавить в этом случае?
    Заранее спасибо.
    Все делается ровно также, как для дискретных выходов. Подаете значение от 0 до 1000, т.е. можно смело умножать на 100 полученный результат расчета и отсылать его в модуль.

  4. #4

    По умолчанию МДВВ Modbus или ОВЕН

    День добрый!
    Попутно вопрос от начинающего. Какой протокол предпочтительнее использовать для связи ПЛК100 и МДВВ Modbus или ОВЕН?
    И еще вопрос.
    К сожалению, не смог скачать файл примера по подключению МДВВ. Похоже файл битый. Не подскажет ли кто, как в конфигураторе выставить МДВВ? По модбасу понятно. В Modbus Slave есть модуль МДВВ. А как быть с МДВВ с овеновским протоколом? В OVEN Slave есть только регистр выходов, а как подцепить входа?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nail Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Попутно вопрос от начинающего. Какой протокол предпочтительнее использовать для связи ПЛК100 и МДВВ Modbus или ОВЕН?
    И еще вопрос.
    К сожалению, не смог скачать файл примера по подключению МДВВ.
    попробуйте скачать

    Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ОВЕН.zip

  6. #6

    По умолчанию

    попробуйте скачать ...
    У меня тоже подобные проблемы (я пробую сконфигурировать МДВВ для работы с ПЛК 150 UL)
    Спасибо за ссылку, но при распаковке архива
    Выдает ошибку "ошибка архива".

  7. #7

    По умолчанию

    Так это не zip-архив, а php-файл. И чем его открывать?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера Храмцов Посмотреть сообщение
    Так это не zip-архив, а php-файл. И чем его открывать?
    Гм, интересно, как это php, если я архивировал файл и выкладывал архив?

  9. #9

    По умолчанию

    Интереснейшая мулька получается.
    Спасибо всем за помощь. Теперь работает на ура.
    Интерес этой задачи заключается в научном использовании промышленных ПЛК фирмы ОВЕН. Т.е. сигнал с МВУ8.У отправляется на специальную антенну, созданную в Пятигорском Университете.
    И, самое интересное, что после использования блока GEN и синусаидального сигнала все сработало так, как положено.
    Так что ОВЕН ПЛК и ОВЕН МВУ8 можно использовать еще и в научных целях.

  10. #10

    По умолчанию

    Уважаемый Кирилл, или кто-нибудь еще, есть вопрос.
    С какой максимальной частотой может меняться сигнал на выходе МВУ8.У? Может ли сигнал меняться с частотой 1 кГц и более?
    Это важно. Если нет, то мне нужна именно такая частота. Посоветуйте, как можно ее увеличить.
    Сигнал на выходе (0-10 В) меняется по закону синуса.
    Или посоветуйте какой-нибудь другой прибор с выходным сигналом 0-10 В, и частотой изменения сигнала 1 кГц.
    Спасибо заранее!
    Последний раз редактировалось Валера Храмцов; 08.07.2008 в 15:33.

Ваши права