эти манипуляции никак не могли, сами по себе, оживить индикацию. ищите проблему в другом месте. индикация проверяется при старте плк задолго до загрузки программы.
эти манипуляции никак не могли, сами по себе, оживить индикацию. ищите проблему в другом месте. индикация проверяется при старте плк задолго до загрузки программы.
вероятнее всего нет контакта и при манипуляциях с кабелем контакт появляется/пропадает.
сталкивался с проблемой пропадания индикации.
дело было в плохом контакте 3-ей самой верхней платы в контроллере..
очень не приятно было, далеко не сразу разобрался в чем дело.
нашел и скачал старый plc_io.exe с FTP...
вот этим методом получилось...т.е. стираем plc_io.exe (размер экзешника 276кБ), а записываем plc_io.exe (размер экзешника 164кБ).
ОВЕНцы че с новой версией plc_io.exe сделали??? почему файлы проги не хотят запускаться на ПЛК????
блин....несколько часов своей жизни потратил на обход Ваших граблей!!!!
(Спасибо Дмитрию Артюховскому! за решение!!! и Назарову Александру за батничек!)
Последний раз редактировалось DARNER; 29.03.2010 в 14:04.
пытаюсь залить файл с помощью PLC_IO, с маленькими файлами всё впорядке, а с файлами выше 14 кб. их размер вырастает до 50 кб.(а то и до ста), при этом они читаются той же программой, но само сабой там получается не то что нужно...
что делать?
пытался найти старую версию plc_io, но ссылок не нашёл, а до ftp не достучаться.
Поможите люди добры!!!
все это прекрасно, что вы пишите! но это было хорошо если бы прошивки не выпускались так часто. ситуация такая у меня новый контроллер, у заказчика уже год работает со старой прошивкой. я новую программу даже с помощью кодесиса залить не могу. приходится переписывать конфигуратор бывает по сто переменных. извините если не по теме.
ну... никто не мешает поменять прошивку в плк на старую... а в конфигураторе не принято много писать ))) создайте глобальные переменные с адресами на регистры и меняйте таргеты без головной боли