Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 29

Тема: Обновление проектов в контроллере у заказчика.

  1. #11

    По умолчанию

    В режиме Offline сделать Create Boot Project

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Не надо выкл. питание. Просто нажмите на reset ПЛК
    а "cool reset" в codesys не эквивалент? сам контроллер засунут давольно глубоко в установку, тяжело добираться до кнопки.

  3. #13

    По умолчанию

    Create Boot Project генерирует только два файла .SDB и .CHK (никаких DAT)
    Последний раз редактировалось Dmitry; 25.07.2008 в 12:23.

  4. #14

    По умолчанию нет программы!

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Видимо так:
    При компиляции создаются файлы default.prg default.chk
    Это сама программа и файл CRC
    с помощью plc_io заливаете в контроллер - жмете reset и новая программа в контроллере. Если что нибудь поменяете в PLC_Configuration добавляете файл (настройки ввода-вывода) config.cds.

    Все эти файлы можно извлечь с помощью plc_io из вашего ПЛК после загрузки проекта.
    ПЛК пользователя в который загружаются файл должен полностью соответствовать исходному. Небольшая оговорка - для маленьких проектов (по области ввода-вывода) L и M модификации ПЛК совместимы.
    Необходимо для заказчика оставить загрузочные файлы контроллера и методику программирования. Пробовал как описано в данном посте. При заливке через PLC_IO файлов default.prg, default.chk, config.dat предварительно считанных с того же контроллера и нажатия RESET, Codesys пишет, что программа отсутствует. В чем проблема?

  5. #15

    По умолчанию

    проверьте, залогинившись, а появились ли файлы. если нет, где-то ошибка

  6. #16

    По умолчанию

    пакет файлов загружается, но работать отказывается

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дмитрий артюховский Посмотреть сообщение
    задача - периодическое обновление проекта в плк силами заказчика, не раскрывая ему текста программы. соединение с плк по Enternet.
    помимо выше описанного метода можно скопировать новый проект (который надо в контролер записать), открыть его и установить пароли на Pou, которые не хочется показывать заказчику. выбираем меню проект\группы пользователей, устанавливаем пароль на группу. затем правой кнопкой на Pou и задать в свойствах права пользователя. послать заказчику.

  8. #18

    По умолчанию

    И все же с помощью команды filedir в PLC_browser можно получить полный список файлов. Возможно там будет и что то вроде inner_retain.bin. Попробуйте переписать все файлы. Незабудьте установить у себя на контроллере аналогичные пользовательским сетевые настройки - (включая MAC адрес)

  9. #19

    По умолчанию

    обратите внимание на регистр названия файлов, должно быть так - "DEFAULT.PRG" "DEFAULT.CHK" "config.dat"
    Так же следует удалять ранее имеющиеся файлы с этими названиями. Процесс передачи периодически лагает, и при попытке перезаписи, поврежденный файл не удаляется. Прямое удаление стирает поврежденные файлы корректно.
    Также, может тупо не хватать места, это тоже подтверждает идею предварительного удаления файлов проекта из контроллера перед заливкой.
    Файл inner-retain копировать бессмысленно, он не будет использован залитым проектом и будет перезаписан при первом выключении, но его тоже полезно удалять передзаливкой проекта.

    Еще вспомнилось.... по какой-то причине, для передачи файлов я использую старую версию plc_io. Хотя процедуру удаления приходиться делать новой.... сейчас не могу вспомнить почему так, но в распространяемых архивах именно так....
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 25.09.2009 в 09:29.

  10. #20

    По умолчанию

    Спасибо Дмитрию Артюховскому! При стирании файлов 2 версией plc_io и записью первой все получилось. bat файл прилагаю, может кому еще поможет.
    Конечно странная ситуация с двумя версиями программы.
    И кстати, при обработке данным bat файлом ушедшего в себя контроллера (нет индикации), ПЛК100 ожил, и это радует. А для производителя информация к размышлению.
    Вложения Вложения