Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПЧВ1 "забывается"

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ1 "забывается"

    Здравствуйте! конфигурируем пи регулятор для поддержания давления, ПЧВ работает нормально, останавливаем привод, выключаем питания, включаем, запускаем, регулятор не работает. Вроде в регистрах никаких изменений, заливаем сохранную конфигурацию - не помогает. Делаем сброс до заводских настроек, заново конфигурируем - все работает до следующего отключения питания, затем опять нужно делать полный сброс, и заново забивать. Что можно предпринять в данной ситуации?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!!!

    Работает в режиме регулирования давления по двум уставкам (датчик ПД100) работает отлично(держит давление, быстро реагирует на изменение и т.д) !!!

    Но проблема такая , что при повторном включении питания катигорически отказывается регулировать давление (выводит частоту двигателя на некий процент от номинала и ни как не реагирует на изменение давления, на второй уставки частота немного больше), но это исправляется следующим образом необходимо зайти в параметр 7-33 или 7-34 нажать "ввод" (не чего не менять) подтвердить нажать "ввод", и сново все отлично до отключения питания!!!

    Подскажите как исправить, или что делать???

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_shlyaiher Посмотреть сообщение
    Добрый день!!!

    Работает в режиме регулирования давления по двум уставкам (датчик ПД100) работает отлично(держит давление, быстро реагирует на изменение и т.д) !!!

    Но проблема такая , что при повторном включении питания катигорически отказывается регулировать давление (выводит частоту двигателя на некий процент от номинала и ни как не реагирует на изменение давления, на второй уставки частота немного больше), но это исправляется следующим образом необходимо зайти в параметр 7-33 или 7-34 нажать "ввод" (не чего не менять) подтвердить нажать "ввод", и сново все отлично до отключения питания!!!

    Подскажите как исправить, или что делать???
    датчик на сколько, 4-20мА? джампер в пчв установлен на этот диапазон?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    Алексей и Дмитрий сделайте следующее:
    запишите значения параметров 7ой группы параметров коэффициентов ПИ регулятора и источника обратной связи себе куда нибудь
    перейдите во второй набор параметров - 0-10 и 0-11 установите 2.
    установите записанные параметры в седьмую группу.
    вернитесь к первому набору , установив в 0-10 и 0-11 - 1.
    работайте.

  5. #5

    По умолчанию

    Алексей и Дмитрий сделайте следующее:
    запишите значения параметров 7ой группы параметров коэффициентов ПИ регулятора и источника обратной связи себе куда нибудь
    перейдите во второй набор параметров - 0-10 и 0-11 установите 2.
    установите записанные параметры в седьмую группу.
    вернитесь к первому набору , установив в 0-10 и 0-11 - 1.
    работайте.



    У меня заработало!!! Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Alexey_shlyaiher; 07.11.2014 в 12:20.

Похожие темы

  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •