Тема: ТРМ500 и ДТС 105-50

  1. #1

    По умолчанию ТРМ500 и ДТС 105-50

    День добрый!
    Подскажите как правильно подключить трехпроводной датчик ДТС 105-50 к контроллеру ТРМ500.
    Заранее спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    11, 12 компенсация 13 измерение

  3. #3

    По умолчанию

    Если датчик у Вас с 3-х проводной схемой подключения, то нужно обязательно поставить перемычку на клеммы 13 и 14.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	схема дтсхх5.JPG 
Просмотров:	458 
Размер:	8.2 Кб 
ID:	15083
    Провода с 1 и 3 датчика заводите на клеммы 11 и 12 прибора ТРМ500, провод с 2 ведете на клемму 13, ставите перемычку 13 и 14.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. ТРМ500+ТТР
    от Rezo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 21:05
  2. трм500 настройка
    от alexbak2020 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 10:55
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 16:37
  4. 50 аналог. входов + 50 выходов
    от dima-profi в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17