Показано с 1 по 6 из 6

Тема: скада + модемы ПМо1

  1. #1

    По умолчанию скада + модемы ПМо1

    Здравствуйте. У меня вопрос. Планируется 4 плк100 опрашивать через модемы ПМ01 по услуге CSD . На каждом ПЛК стоит модем. И на АРМ с Мастер скадой стоит ПМ01. Как инициализировать дозвон из МАСТЕРСКАДЫ. Во -первых строка нужна инициализации, а во-вторых как из мастер скады запустить опрос по очереди. Либо в определЁнное время суток, либо по желанию оператора .OPC тоже Мастер скада. Спасибо
    Последний раз редактировалось Safron; 05.11.2014 в 13:35.

  2. #2

    По умолчанию

    В Modbus Universal MasterOPC сервере в обычном режиме, при работе через модем опрос ведется аналогичным образом как для проводной линии - то есть с заданным периодом. Выполнить внеочередной опрос устройства можно с помощью функции server.PollCurrentDevice( ). То есть вам нужно создать тег, типа WriteOnly и подавать на него сигнал со скады когда нужно выполнить внеочередной опрос.

    Строка инициализации представленная в нашем сервере предназначена для модемов Siemens. Для работы с ПМ01 может потребоваться ее корректирование.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    В Modbus Universal MasterOPC сервере в обычном режиме, при работе через модем опрос ведется аналогичным образом как для проводной линии - то есть с заданным периодом.
    Выполнить внеочередной опрос устройства можно с помощью функции server.PollCurrentDevice( ). То есть вам нужно создать тег, типа WriteOnly и подавать на него сигнал со скады когда нужно выполнить внеочередной опрос.


    Строка инициализации представленная в нашем сервере предназначена для модемов Siemens. Для работы с ПМ01 может потребоваться ее корректирование.
    Я не увидел в ОРС где задавать период..
    И где эту функцию server.PollCurrentDevice( ) брать?
    Если можно подробнее...а то совсем туман..

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Safron Посмотреть сообщение
    Я не увидел в ОРС где задавать период..
    У устройства в ОРС сервере есть настройка "Период опроса" - она за это и отвечает. Посмотрите наши видеопримеры по ОРС серверу, в них это описано:
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944#m1

    Цитата Сообщение от Safron Посмотреть сообщение
    Если можно подробнее...а то совсем туман..
    Создаете тег, регион ServerOnly, тип в устройстве - bool. Этот тег будет выполнять у вас принудительный опрос, у тега включаете исполнение скрипта перед записью. Функция server.PollCurrentDevice( ) представлена в дереве функций.
    Код опроса будет выглядеть примерно так:
    function OnWrite()
    val=server.ReadCurrentTag();
    if val==true then
    server.PollCurrentDevice( );
    end;
    end
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Получилось сделать как вы написали. Даже прошёл компиляцию. Но у меня вопросы. Переменные val нигде не объявлены. У меня тэги Var1 b Var2. Странно, что прошёл компиляцию. И в одном месте 2 оператора ==. ??? И вообще есть литература, где можно прочитать о свойствах всех этих функций. Правила редактирования скриптаю? Спасибо

  6. #6

    По умолчанию

    Посмотрите наши видеопримеры на странице загрузки сервера:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944#m1
    Примеры также есть в справке.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. модемы пм01 не коннектятся
    от Старикан в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.10.2013, 11:06
  2. RS485 через модемы под выделенку
    от Lancaster в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 14:05
  3. GPRS & ПМО1
    от Safron в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 07:39
  4. Модемы ПМ01
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 14:03
  5. ПМо1 проблема
    от Сергеев Василий в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 08:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •