Помогите новичку в этом деле!) Как настроить ПЛК через CoDeSys(версия 2.3) так чтобы он показывал температуру получаемую с ТРМ 202 не целым числом (например в комнате 21 градус ТРМ показывает тоже 21 градус, а через ПЛК показывается 210 градусов)
Помогите новичку в этом деле!) Как настроить ПЛК через CoDeSys(версия 2.3) так чтобы он показывал температуру получаемую с ТРМ 202 не целым числом (например в комнате 21 градус ТРМ показывает тоже 21 градус, а через ПЛК показывается 210 градусов)
Как вариант решения: загоните считываемый параметр в новую переменную, которую просто поделите на 10.
Тогда следующий вопрос)) Как эту переменную вывести в визуализацию?
визуализация у вас где: скада, кодэсис, панель оператора?
Визуализация у меня в кодэсис
Через пункт "Ввод" настраиваете нужную переменную на отображение. Тип данных (переменная с плав. точкой) задаете в пунтке "Текст" - %f. А вобще, вся эта информация есть в примерах, описаниях и справке.
Спасибо за помощь!)) Все работает)))