да к стати на вход +24в подаете, -24 на s\s1,s2,s3 подали.
да к стати на вход +24в подаете, -24 на s\s1,s2,s3 подали.
тип ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР .1.jpg Входы ведь моргают, когда кнопки держишь. проблемма не во входах
да, именно так +24 на входы, на общий минус
а на схеме показываете что вход соединяете с общим.
клемму 0V соедините с s\s1, 24V скажем на i1. вход с выходом соедините через NOT. при 0 на входе выход сработает , при 1 отключится
Т.е. на нормальнозамкнутые контакты соединить? Если на вход придет единица, то они сработают, если 0, то будут разомкнуты?
1.jpg Как-то так?
в программе вход с выходом соедините через инвертор, на входы ни чего не подовайте , выход должен сработать
когда заливаете такую прогу, не подавая на входа ни чего, выходы срабатывают?
Сейчас попробую
Добрый день. Судя по картинке Вы неправильно подаёте входной сигнал. Посмотрите стр. 43 описания.
Там строго минус 24 на общий вход группы из 4 входов а +24 на соответствующий вход этой группы.
Если Вы используете один источник питания, то на все S параллельно минус от него, а + через кнопки или датчики на соответствующие входа.
А судя по Вашей схеме Вы вход соединяете с общим контактом, да ещё как то на них подаёте напряжение., поэтому у Вас саетодиод как то подсвечивается, а для сработки входа входной фильтр по напряжению оптопара преодолеть не может. Посмотрите на схеме в описании, как работает дискретный вход и поймёте как работает входная оптопара.
С уважением. Напомню, что мой вывод основан на вашей схеме включения.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)