Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Потеря и возобновление питания ПР в рабочем цикле

  1. #1

    По умолчанию Потеря и возобновление питания ПР в рабочем цикле

    Скажите пожалуйста, в случае потери питания в середине цикла работы программы сохраняются ли значения например RS триггеров и прочих устройств, которые были достигнуты до отключения питания, и как поведет себя ПР 110 при поступлении питания вновь, продолжит цикл или сбросит все в начало цикла или что то еще?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    ознакомтесь с понятием retain и уточните есть энергонезависимая память в 110-ом, чтоб реализовать подобное
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ознакомтесь с понятием retain и уточните есть энергонезависимая память в 110-ом, чтоб реализовать подобное
    Помимо того что retain - удерживать, сохранять; помнить, что еще об этом знать надо?
    На счет энергонезависимой памяти ... наверное есть т.к. есть в ПР 110 есть внутренний таймер.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leshaast Посмотреть сообщение
    наверное есть
    сравните с описанием 114-ого

  5. #5

    По умолчанию

    Как я понимаю Вы об этом: "Количество RETAIN-переменных" до 20, а в ПР110 их нет". Так на практике это реализовывается функцией в программе, или эти переменные автоматически сохраняются? Или я то то не так понимаю?

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    если у Вас 110, то реализовать не получится, если стоит выбор что взять, то либо 114, либо любой плк. Задаются ретайны в настройках проекта
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    если у Вас 110, то реализовать не получится, если стоит выбор что взять, то либо 114, либо любой плк. Задаются ретайны в настройках проекта
    Либо, как я понял изменить схему так чтобы без RS триггеров и тому подобное. Как я понял, то при отключении ПР 110 сбрасывает всю не доработанную программу и при возобновлении питания начинает работать по программе исходя из фактических на данный момент входных сигналов.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    независимо, есть энергонезависимая память или нет, на входах всегда будут реальные значения, а вот фаза технологического процесса после перезапуска питания, без ретайнов начнется с начальных установок, а с ними, на том месте в котором пропало питание, если соответственно запрограммировать требуемые для этого переменные
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leshaast Посмотреть сообщение
    Либо, как я понял изменить схему так чтобы без RS триггеров и тому подобное. Как я понял, то при отключении ПР 110 сбрасывает всю не доработанную программу и при возобновлении питания начинает работать по программе исходя из фактических на данный момент входных сигналов.
    Именно так ,вкл питание и все сначала .....(счетчики ,таймеры ,триггера...) в ПР110
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Надо сделать инициализацию в программе по включению питания, чтобы система переходила в адекватное техпроцессу состояние или переходить на 114-ую платформу.
    Только прошить последней прошивкой, а то ТОН-ы / ТОФ-ы неадекватно работают на старой.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как из ПР-КП20 сделать подобие ПР-МИ485?
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 23:51
  2. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 19:24
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 18:36
  4. Условия в цикле
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 11:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •