ну вот, опять не получается ))))))))
только, что пробовал. Работает только первый и срабатывают оба канала "1" и "2" от первого датчика ))))))
короче не понимаю совсем
ну вот, опять не получается ))))))))
только, что пробовал. Работает только первый и срабатывают оба канала "1" и "2" от первого датчика ))))))
короче не понимаю совсем
Нормально подключить невозможно, так как наружу выведен только минус встроенного источника питания. Можно попробовать так: клемма 0 контроллера с минусом источника питания датчиков, выход датчика на вход контроллера, с каждого входа контроллера повесить по резистору, примерно по 1 кОму на минус источника питания(клемма 0).
Загадок там нет.
1. Во входной цепи ПЛК стоят дву-направленные оптроны;
2. Входы ПЛК 100 220 Р-М это входы типа sink, рассчитанные на подключение к пассивному полю. Для того, чтобы подать на вход "лог.1" надо пропустить через вход ток 5-10 мА в любом направлении.
3. Штатная схема ПЛК 100 220 Р-М предполагает, что дискретные входы, имеющие положительный потенциал, будут просто замыкаться на клемму "0".
Поэтому решений тут может быть несколько.
Например, можно:
- перейти на использование датчиков другого типа, или;
- поставить промежуточные реле и использовать штатную схему включения, или;
- изобретать схему с ключами на каждый вход (диодно резисторные, диодные, транзисторные) и инвертировать сигналы при необходимости, или;
- перейти на другой тип контроллера (сменить тип входов), или;
- использовать каждый датчик со своим гальванически развязанным источником питания;
- можно влезть и внутрь ПЛК, изменив входы c активных на пассивные.
Последний раз редактировалось Ryzhij; 04.11.2014 в 08:12.
Алексей Дмитриев
Ryzhij
все ясно и понятно. Спасибо.
схема с резисторами заработала.
остался еще один вопрос... Так получилось, что мне по-работе "приходится" сравнивать продукцию фирмы ОВЕН, с продукцией других производителей. И вот мне не понятно, почему:
1. сразу было не сделать нормальное устройство к которому можно подключать датчики любого типа (как у др. производителей), без геморроя. (причем это не первый уже случай)
2. ну если же, что-то не получилось, почему об этом прямо не написать в инструкции.
Последний раз редактировалось AndreyAL; 04.11.2014 в 11:26.
Попробуй так. Источник питания +24В должен быть внешним.
Для истории выкладываю схему
2.JPG