  1. #31

    По умолчанию

    ну вот, опять не получается ))))))))
    только, что пробовал. Работает только первый и срабатывают оба канала "1" и "2" от первого датчика ))))))
    короче не понимаю совсем

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreyAL Посмотреть сообщение
    ну вот, опять не получается ))))))))
    только, что пробовал. Работает только первый и срабатывают оба канала "1" и "2" от первого датчика ))))))
    короче не понимаю совсем
    Опять чего-то намудил.

  3. #33

    По умолчанию

    Нормально подключить невозможно, так как наружу выведен только минус встроенного источника питания. Можно попробовать так: клемма 0 контроллера с минусом источника питания датчиков, выход датчика на вход контроллера, с каждого входа контроллера повесить по резистору, примерно по 1 кОму на минус источника питания(клемма 0).

  4. #34
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Загадок там нет.
    1. Во входной цепи ПЛК стоят дву-направленные оптроны;
    2. Входы ПЛК 100 220 Р-М это входы типа sink, рассчитанные на подключение к пассивному полю. Для того, чтобы подать на вход "лог.1" надо пропустить через вход ток 5-10 мА в любом направлении.
    3. Штатная схема ПЛК 100 220 Р-М предполагает, что дискретные входы, имеющие положительный потенциал, будут просто замыкаться на клемму "0".

    Поэтому решений тут может быть несколько.
    Например, можно:
    - перейти на использование датчиков другого типа, или;
    - поставить промежуточные реле и использовать штатную схему включения, или;
    - изобретать схему с ключами на каждый вход (диодно резисторные, диодные, транзисторные) и инвертировать сигналы при необходимости, или;
    - перейти на другой тип контроллера (сменить тип входов), или;
    - использовать каждый датчик со своим гальванически развязанным источником питания;
    - можно влезть и внутрь ПЛК, изменив входы c активных на пассивные.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 04.11.2014 в 08:12.

  5. #35

    По умолчанию

    Алексей Дмитриев
    Ryzhij

    все ясно и понятно. Спасибо.

    схема с резисторами заработала.

    остался еще один вопрос... Так получилось, что мне по-работе "приходится" сравнивать продукцию фирмы ОВЕН, с продукцией других производителей. И вот мне не понятно, почему:
    1. сразу было не сделать нормальное устройство к которому можно подключать датчики любого типа (как у др. производителей), без геморроя. (причем это не первый уже случай)
    2. ну если же, что-то не получилось, почему об этом прямо не написать в инструкции.
    Последний раз редактировалось AndreyAL; 04.11.2014 в 11:26.

  6. #36

    По умолчанию

    Попробуй так. Источник питания +24В должен быть внешним.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif S3.gif (7.9 Кб, Просмотров: 35)

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Нормально подключить невозможно, так как наружу выведен только минус встроенного источника питания. Можно попробовать так: клемма 0 контроллера с минусом источника питания датчиков, выход датчика на вход контроллера, с каждого входа контроллера повесить по резистору, примерно по 1 кОму на минус источника питания(клемма 0).
    Вы датчик каким напряжением собираетесь питать ? Датчик должен питаться напряжением в диапазоне 10 ... 30 В.

  8. #38

    По умолчанию

    Для истории выкладываю схему
    2.JPG

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreyAL Посмотреть сообщение
    [B]остался еще один вопрос... Так получилось, что мне по-работе "приходится" сравнивать продукцию фирмы ОВЕН, с продукцией других производителей. И вот мне не понятно, почему:
    1. сразу было не сделать нормальное устройство к которому можно подключать датчики любого типа (как у др. производителей), без геморроя. (причем это не первый уже случай)
    2. ну если же, что-то не получилось, почему об этом прямо не написать в инструкции.
    А ты бери ПЛК110, там входные цепи дискретных входов сделаны по уму и можно легко подключить любые датчики.

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreyAL Посмотреть сообщение
    Для истории выкладываю схему
    2.JPG
    Странная схема. Когда датчик не сработан через входную цепь входа ПЛК будет протекать ток порядка 3 мА.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК-100-220. "общий"
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 10:42
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 12:32
  3. NPN в PNP
    от arser62 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 17:43
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 09:34
  5. Датчик избыточного давления ПД-100
    от Oleg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 15:20

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •