Тема: ПЛК 100 220 Р-М и трехпроводный PNP датчик

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreyAL Посмотреть сообщение
    не подходит, тем, что в контроллере 100 - 220 Р М есть еще дополнительные клеммы
    Какие такие дополнительные клеммы ?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreyAL Посмотреть сообщение
    Тут косяк в схеме подключения. Не работает так, как нарисовано..
    Не можешь правильно подключить, вот и не работает.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Не можешь правильно подключить, вот и не работает.
    1. написал же уже, что там есть клемма "0"
    2. от того и прошу помощи, что не получается.
    Есть подозрения, что впринципе не возможно к этому контроллеру подключить PNP дачик

  4. #14

    По умолчанию

    конкретно, спрашиваю:
    есть контроллер с питанием от 220 (это важно) у него есть клемма "0" и пусть клемма "1"
    у меня есть БП 24В и есть датчик трехпроводный PNP (питание +24, питание -24, сигнал (иногда появляется +24в ))))
    как это все скоммутировать, чтобы контроллер воспринимал сигнал с датчика)
    ???

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreyAL Посмотреть сообщение
    Получается на контроллере всегда логический ноль на входе "1"
    Если так, то есть подозрение, что ты по дурости "убил" выходной транзистор датчика. Возьми тестер и померь сопротивления между концами Black и Brown. Питание на датчик не подавай.

  6. #16

    По умолчанию

    Дружище ))))))) датчик живой и работает.

    P.S. дураком, плиз, меня не нужно обзывать. И если есть возможность отвечайте, плиз, конкретно, - я просил схему.

    Будет схема, я даже готов видео сделать, как ваша схема работает.

  7. #17

    По умолчанию

    Ю а велкам
    Эти схемы есть на диске в комплекте
    Изображения Изображения

  8. #18

    По умолчанию

    Вот так должно быть.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif S2.gif (4.5 Кб, Просмотров: 37)

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Ю а велкам
    Эти схемы есть на диске в комплекте
    Давайте предположим, что я тупой и ограниченный. ((

    как мне подключить датчик:
    1. к контроллеру клемма "0" подключаем -24В БП
    2. +24В датчика к +24В БП
    3. -24В датчика к -24В БП
    4. сигнал датчика к клемме "1" контроллера
    ???

  10. #20
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreyAL Посмотреть сообщение
    1. написал же уже, что там есть клемма "0"
    2. от того и прошу помощи, что не получается. Всё можно подключить.
    Есть подозрения, что впринципе не возможно к этому контроллеру подключить PNP дачик
    Всё можно подключить, только Вам нужна не клемма "0", а клемма "S/S" (обычно это контакты № 3 и 4). Для Вашего датчика на "S/S" надо подать "плюс 24 В" от того источника, что запитывает датчик.
    Удачи!

    PS. Таки да, для ПЛК-100 контакты № 3 и 4 обозначены как "0", это для ПЛК-110 обозначение "S/S"
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 04.11.2014 в 07:21.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК-100-220. "общий"
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 10:42
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 12:32
  3. NPN в PNP
    от arser62 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 17:43
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 09:34
  5. Датчик избыточного давления ПД-100
    от Oleg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 15:20

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •