Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 50

Тема: ПЛК100 Сброс ретэйнов в "0" (потеря файлов "ретайн")

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Если решат с штатным ретайном - отлично. Но
    Я так понимаю, что со старой версией ПЛК уже никто ничего не решит, а в новой версии какой-то новый метод сохранения Ретейн-переменных, независимый от аккумулятора (там уже батарейки)

  2. #32
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LUCHNICK Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, что со старой версией ПЛК уже никто ничего не решит, а в новой версии какой-то новый метод сохранения Ретейн-переменных, независимый от аккумулятора (там уже батарейки)
    Для ретейн в этой версии используется память MRAM (магниторезистивное ОЗУ, без дополнительного питания), 16Кб. Поэтому батарейка для этой памяти ненужна.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Для ретейн в этой версии используется память MRAM (магниторезистивное ОЗУ, без дополнительного питания), 16Кб. Поэтому батарейка для этой памяти ненужна.
    Это с каких пор в ПЛК100 MRAM появилась ?
    Чего муть разводить ? Николаев сказал н-ным количеством постов выше , что да разрабы му...ки , накосяпурили в двух транзисторах и 4х резисторах и ток заряда разрушает аккум (причем катастрофически убивает его) и это еще не все - по той же причине - косяк схемотехников наконец-то нашли "типа паразитную цепь разряда" .
    Теперь утверждается что эти косяки устранили - ха-ха-ха .

    Для себя решение определил установкой аккума от мобильника , решение работает нормально , только дешевые аккумы от неизвестных телефонов током заряда раздувает и убивает за 1год ,Нокии живут уже года 2 . Но заводской аккум живет только 3 месяца .

    Решение записи-чтения в файл из той оперы что какой-то дополнительный - обслуживающий процесс сложнее основного , не всегда удобно .

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Соббсно в чем сложность обслуживающего процесса ?
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Поделитесь опытом как переменные в место ретайна писать во флэш-память ПЛК, желателен пример написанный в CFC.
    Вот пример

    PS
    Т.к. не мазохист - на ST. Но в квадратики - имплантируется

  5. #35
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Соббсно в чем сложность обслуживающего процесса ?

    Вот пример

    PS
    Т.к. не мазохист - на ST. Но в квадратики - имплантируется
    Ну тогда хоть какое ни будь описание(инструкцию) приложите, пожалуйста.
    Производители тоже могли бы какой ни будь учебный пдф по этому поводу выложить, проблема такая не только у ПЛК100, а у 154 и 110, 160.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 05.08.2015 в 03:58.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Если решат с штатным ретайном - отлично. Но

    Да и даже если технологические - 300млн записей по 0.5к маленький ресурс ?
    Кто заставляет писать каждое изменение. Тупая задержка проверки изменений в 1сек - и имеем 10 (десять)лет. См. ресурс ПЛК
    В официальной документации говорится о ресурсе 50 000 записей.
    Конечно, можно мудрить, но будет еще сложнее (более затратно/менее надежно).
    Потенциально проблемные решения (сохранение после отключения) лучше не применять, но если аккумулятор/батарея смогут обеспечивать надежное сохранение Retain в течение 10 лет (ну или хотя бы 5), то оно нас устроит.
    Если года 2, то можно смириться при условии простоты замены аккумулятора.

    Цитата Сообщение от LUCHNICK Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, что со старой версией ПЛК уже никто ничего не решит, а в новой версии какой-то новый метод сохранения Ретейн-переменных, независимый от аккумулятора (там уже батарейки)
    Обещают заменить верхнюю плату.

    Цитата Сообщение от LUCHNICK Посмотреть сообщение
    В наших применениях нет необходимости сохранения текущих технологических параметров, поэтому нам пока проще. У нас только задаваемые уставки для работы. Поэтому, как только на панели ввели новое значение, оно сразу сохраняется в архиве. В Вашем случае, я бы использовал ИБП. Если входное напряжение пропало (сигнал заводится в ПЛК), то принимаем меры к прекращению работы и записываем текущие парааметры в архив. После появления питания, считываем из архива параметры и возобновляем работу (естесвенно, с учетом технологических особенностей).
    ИБП не хотим, т.к.: место - в щитках его нет, рядом болтаться не вариант; стоимость; дополнительные заморочки с батареями. На этот вариант заказчик не пойдет.

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Для ретейн в этой версии используется память MRAM (магниторезистивное ОЗУ, без дополнительного питания), 16Кб. Поэтому батарейка для этой памяти ненужна.
    MRAM - круто. Есть ссылки на официальные источники?

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Решение записи-чтения в файл из той оперы что какой-то дополнительный - обслуживающий процесс сложнее основного , не всегда удобно .
    Согласен. Если изменения производителя не помогут, будем усложнять.
    Последний раз редактировалось Иван Воронин; 05.08.2015 в 09:23.

  7. #37

    По умолчанию

    Именно так.

    В новой версии верхней платы уменьшен и ток заряда, и потребление в спящем режиме.

    Так же изменен алгоритм вычисления оставшегося времени работы от аккумулятора - приведен к описанному в РЭ: время может корректироваться в сторону уменьшения, с целью сохранения RETAIN переменных в течении указанного срока.


    В целом новая плата дает больший срок службы аккумулятора и время сохранения retain переменных.

    Приборы с новой верхней платой выпускаются с апреля 2015 года.

  8. #38
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Горелый Посмотреть сообщение
    Приборы с новой верхней платой выпускаются с апреля 2015 года.
    А с остальными ПЛК как обстоят дела? Когда у них устранят подобную проблему?

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Не всегда стоит хвастаться большим размером.
    Стали уменьшать ток зарядки (большой разрушал аккумулятор).
    Был найден паразитный канал разрядки аккумулятора даже у выключенного ПЛК.
    Литий-полимерный аккумулятор не переносит перезаряда и глубокого разряда. Существуют специальные микросхемы, контролирующие эти процессы. Фирма "ОВЕН" использует такие микросхемы или нет ?

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван Воронин Посмотреть сообщение
    В официальной документации говорится о ресурсе 50 000 записей....
    Ну да - 300 млн записей по 512 байт.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  3. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  4. плк100 и ип320 "потеря связи"
    от Сергей_Cyber в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •