Тема: Вопрос по выводу информации на СМИ2

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию Вопрос по выводу информации на СМИ2

    Доброго времени суток! Нужна подсказка как добится нормального отображении температуры на СМИ2. На работе сделал удалённый температурный контроль на МВ110-8А+ПЛК150+ 2шт СМИ2 для отображения температур двух датчиков. Настроил работает, но никак не могу сдвинуть точку: например нужно отобразить 25.5 а на СМИ2 25.55 или надо 7.5 а на СМИ2 7.554 , т.е хочу убрать лишнее, мешают лишние символы. Может в программе надо как то преобразовать? Подскажите пожалуйста, я пока новичёк. На столе собрал стенд, могу сразу попробовать

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    так нужно задать параметр dP = 1 на СМИ2

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    Пробовал, ничего не меняется, и в самом МВ менял положение точки

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    Настройки в СМИ2 в реж. мастер, тип данных float , адрес регистра 1 входа 4.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    Неужели ни кто не сталкивался с этой проблемой?

  6. #6

    По умолчанию

    Свяжитесь пожалуйста в среду с техподдержкой.
    Дмитрий Пантелеев или Екатерина Аладышева.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    Всё сам разобрался. Просто тип данных REAL преобразовал в INT и вывел на СМИ2, получилось то что нужно. ПЛК150 у меня на работе, дома ПЛК100
    Вот программа. Всем спасибо кто откликнулся
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Tempest; 03.11.2014 в 21:28.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tempest Посмотреть сообщение
    Настройки в СМИ2 в реж. мастер, тип данных float , адрес регистра 1 входа 4.
    Это я пробовал просто опросить МВ110 без ПЛК

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tempest Посмотреть сообщение
    Это я пробовал просто опросить МВ110 без ПЛК
    А есть какая то реальная задача под такое использование оборудования, или просто развлекались?
    Чувашии большущий привет.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    И вам привет из чувашии)
    Да задача реальная, измеряем показания температур градирни ( система охлаждения оборудование в цехе) подача и обратка, данные передаются в шкаф управления (ПЛК150+2шт СМИ2,тут же упр. насосами, расстояние примерно 70м) МВ110-8А в шкафчике установлен возле самой градирни.
    Примерно подобное сделал в другом цехе, там использовал ПЛК150+ 3шт датчика влажности и температуры ДВТ 03.RS и 6шт СМИ2 (я про это писал как то на форуме)

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 15:10
  2. передача информации с панели оператора Tp177a на пк
    от eygeni-fedorof в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 16:23
  3. Вопрос по программированию на St.
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 19:09
  4. Вопрос по программированию на языке SFC
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 13:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •