Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ТРМ133М-02 проблемы с прошивкой

  1. #1

    По умолчанию ТРМ133М-02 проблемы с прошивкой

    Доброго времени суток , Уважаемые форумчане. Прошу помощи по ТРМ132М-02 версия прошивки 2.03.10. Прибором управляем приточно-вытяжной вентиляцией в плане открытия/закрытия ВК , включения/выключения циркуляционного насоса калорифера , управления КЗР , аварии по замерзанию. Цель- добиться уставки темп. приточного воздуха. В этом же шкафу установлен СПК207 пересылающий в ТРМ уставку Тпр. и задающий частоту вращения двум Овеновским частотникам по 4 Квт. каждый для управления двигателями приточной и вытяжной вентиляции. НАБЛЮДАЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ : ТРМ ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ ПО СЛУЧАЙНОМУ ЗАКОНУ ОТ 5 ДО 40 МИНУТ ПИШЕТ ПРИ ЗАГРУЗКЕ "ПРОВЕРКА НЕ ПРОЙДЕНА" И УХОДИТ В "ОСТАНОВ". ПРИ СБРОСЕ ПАРАМЕТРОВ ПО УМОЛЧАНИЮ ВИЖУ ОШИБКУ 3 - ДАЛЕЕ ПО РУКОВОДСТВУ "ПРОИЗОШЛА ПЕРЕЗАГРУЗКА СТОРОЖЕВЫМ ТАЙМЕРОМ , ОБУСЛОВЛЕННАЯ ЗАВИСАНИЕМ". и ЭТО УЖЕ ВТОРОЙ ПРИБОР ЗА 3 ДНЯ РАБОТЫ. Может быть кто-то что-либо подобное видел ?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность проверить работу ТРМ133М-02 вне шкафа управления (убрав его из шкафа)? СПК207 пересылает в ТРМ133М-02 только уставку Тпр.? Как часто он это делает?
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #3

    По умолчанию

    Возможности такой нет. Я понимаю о чем речь - о помехах от частотников . Частотники и шкаф заземлены , расстояние между ними сантиметров 40 , около частотников стоит МВ110 и работает без проблем , кроме того RS485 работает стабильно.

  4. #4

    По умолчанию

    СПК207 пересылает в ТРМ уставку Тпр. и берет с него сигналы аварий по замерзанию и засорению воздушного фильтра.

  5. #5

    По умолчанию

    89290152424 - позвоните пообщаемся , я как раз еду на объект

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо. Прибор, отправленный к нам в сервисный центр сможем проверить, как только получим (с учетом записи уставки Тприт.возд. каждые 1-1,5 сек. от СПК). В ближайшее время обязательно свяжусь с Вами.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  7. #7

    По умолчанию

    Надежда здравствуйте ! Надеюсь ТРМ-ку из Тулы переслали и есть новости ?

Похожие темы

  1. ТРМ133М-02 странно себя ведет...
    от Андрей Кузовлев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 19:31
  2. ТРМ133-02 проблемы с запуском
    от Кольцов Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 22:01
  3. ТРМ133М-02 непонятка
    от megalo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 11:41
  4. ТРМ133 и ТРМ133М-02
    от AbearA в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 14:38
  5. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •