Доброго времени суток , Уважаемые форумчане. Прошу помощи по ТРМ132М-02 версия прошивки 2.03.10. Прибором управляем приточно-вытяжной вентиляцией в плане открытия/закрытия ВК , включения/выключения циркуляционного насоса калорифера , управления КЗР , аварии по замерзанию. Цель- добиться уставки темп. приточного воздуха. В этом же шкафу установлен СПК207 пересылающий в ТРМ уставку Тпр. и задающий частоту вращения двум Овеновским частотникам по 4 Квт. каждый для управления двигателями приточной и вытяжной вентиляции. НАБЛЮДАЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ : ТРМ ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ ПО СЛУЧАЙНОМУ ЗАКОНУ ОТ 5 ДО 40 МИНУТ ПИШЕТ ПРИ ЗАГРУЗКЕ "ПРОВЕРКА НЕ ПРОЙДЕНА" И УХОДИТ В "ОСТАНОВ". ПРИ СБРОСЕ ПАРАМЕТРОВ ПО УМОЛЧАНИЮ ВИЖУ ОШИБКУ 3 - ДАЛЕЕ ПО РУКОВОДСТВУ "ПРОИЗОШЛА ПЕРЕЗАГРУЗКА СТОРОЖЕВЫМ ТАЙМЕРОМ , ОБУСЛОВЛЕННАЯ ЗАВИСАНИЕМ". и ЭТО УЖЕ ВТОРОЙ ПРИБОР ЗА 3 ДНЯ РАБОТЫ. Может быть кто-то что-либо подобное видел ?