Показано с 1 по 7 из 7

Тема: 2трм1 и термопара.Очень большая погрешность.

  1. #1

    По умолчанию 2трм1 и термопара.Очень большая погрешность.

    Имеется прибор 2трм1 и терморегулятор omron, к ним параллельно подключена одна термопара ТХК. Длина кабеля от приборов до термопары около 5м. Кабель - 2хжильная не экраннированая медяшка.Приборами меряется уличная температура.Так вот,на обоих приборах погрешность измерения доходит до 20-30 градусов.Причем при продолжительной работе приборов, погрешность постепенно уменьшается до 10-15 градусов. Вопрос : Что я делаю не так?Ж)

  2. #2

    По умолчанию

    Отсоедини один прибор от термопары и посмотри что будет.
    Последний раз редактировалось Вольд; 01.11.2014 в 10:37.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Constantin Посмотреть сообщение
    Имеется прибор 2трм1 и терморегулятор omron, к ним параллельно подключена одна термопара ТХК... Что я делаю не так?Ж)
    А сам как думаешь?
    Если действительно нужно размножить сигнал от термопары, то необходимо использовать нормирующий преобразователь, к примеру в 4-20мА.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALFIX Посмотреть сообщение
    А сам как думаешь?
    Если действительно нужно размножить сигнал от термопары, то необходимо использовать нормирующий преобразователь, к примеру в 4-20мА.
    Если отсоединить второй прибор - ничего не меняется.

  5. #5

    По умолчанию

    А термопару какими проводами подключаешь ? Должны быть специальные термокомпенсационные провода для термопар, а не какие попало.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Constantin Посмотреть сообщение
    Кабель - 2хжильная не экраннированая медяшка.
    А кто сказал и где в инструкции (например, 2ТРМ1) написано, что термопару можно подключать медными проводами?
    Если бы так можно было - нехило бы все экономили!
    Термопары подключают специальным термокомпенсационным проводом (как Вам ответил Вольд) из того же материала, что и термопара.
    И подключать сразу к двум приборам её даже в этом случае запрещено.
    Поэтому, как Вам правильно до этого ответили, прямо на термопаре ставится нормирующий преобразователь сигнала термопары в токовый унифицированный сигнал 4..20мА.
    И уже этот сигнал можно передавать обычным медным проводом сразу на несколько приборов.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Constantin Посмотреть сообщение
    Имеется прибор 2трм1 и терморегулятор omron, к ним параллельно подключена одна термопара ТХК. Длина кабеля от приборов до термопары около 5м. Кабель - 2хжильная не экраннированая медяшка.Приборами меряется уличная температура.Так вот,на обоих приборах погрешность измерения доходит до 20-30 градусов.Причем при продолжительной работе приборов, погрешность постепенно уменьшается до 10-15 градусов. Вопрос : Что я делаю не так?Ж)
    Во первых, для каждой термопары существует свой термокомпенсационный провод. Сейчас ты измеряешь разность температур спая термопары и её клеммника.
    Во вторых, зачем создавать себе проблемы c этим кабелем и термокомпесацией, измеряя термопарой температуру на улице? Для этого все и всегда использовали медный термометр сопротивления. Сейчас легко купить даже платиновый термометр, который не больше термопары.
    И в третьих, зачем параллельный omron? Термопара не предназначена для работы на 2 прибора. У каждого прибора, работающего с термопарой, своя схема термокомпенсации и контроля обрыва. Сущесвует вероятность того, приборы из-за этих схем начнут искажать показания друг другу.
    Последний раз редактировалось rwg; 02.11.2014 в 08:52.

Похожие темы

  1. Очень нужна Ваша помощь.2ТРМ1 и ДВТ-03
    от R!N@T в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:30
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 00:22
  3. погрешность прибора и датчика
    от gene4 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 13:52
  4. погрешность измерения мва8
    от Скрипник Александр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 09:08
  5. оень большая иннерционность термопар
    от Aranax в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 13:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •