Тема: ТРМ202 RTU/ASCII

  1. #1
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    596

    По умолчанию ТРМ202 непонятки RTU/ASCII

    Что-то лыжи не едут, парни.

    По причине зависания ТРМ202 при опросе по RTU переключил на ASCII и получил шиш.

    Опрос по RTU:

    Tx: [8] 01 03 00 01 00 01 D5 CA
    Rx: [7] 01 03 02 00 2E 38 58


    Всё нормально.

    Переключаю на ASCII:

    Tx: [17] ":01 03 00 01 00 01 FA CR LF "
    Rx: [15] "є°±°і°І°°ІБД°ЌЉ"
    Ошибка: устройство не отвечает


    ТРМ отвечает , но шлет какую-то пургу.

    Пробовал опрашивать Лектусом и Мастер ОПЦ, один хрен.

    ЧЯДНТ?
    Последний раз редактировалось and909; 31.10.2014 в 12:49.

  2. #2
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    596

    По умолчанию

    Вот же засада. RTFM!

    Для ASCII нужно поменять параметры связи на 7N2 !!!

    Пятница, сэр.

    Всем спасибо за молчаливое сочувствие.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо огромное!!! Учу этот modbus сам, и не знал про 7 бит в ascii

  4. #4
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    596

    По умолчанию

    На здоровье! И успехов.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тюников Андрей Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное!!! Учу этот modbus сам, и не знал про 7 бит в ascii
    интересно причем тут модбас, это же в руководстве на прибор написано, а не в спецификации протокола
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6

    По умолчанию

    Не судите строго, видел на фруме ссылку на таблицу 6.2, но в РЭ их оказывается две?, а в первой (раздел 6) про это ничего нет

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    главное чтоб не подумали, что при ascii всегда нужно 7N2, это просто частный случай
    ЗВ а с нумерацией да, косяк
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8

    По умолчанию

    Вот и я, когда сменил протокол на связке ПР-200<->ОРС c RTU на ASCII проблем не возникло, а ТРМ при этом потерялся. Но за 7 бит читал ещё вот здесь http://www.fb.asu.in.ua/seti/modbus-rtu-ascii-rus (только забыл, что прочитал)

Похожие темы

  1. Опрос по ModBus RTU и AscII
    от DevilViper в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 20:50
  2. Из ASCII
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 10:32
  3. ТРМ202 и ModBus ASCII
    от RV9WFJ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 17:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •