Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Быстрые аналоговые входы и выходы

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию Быстрые аналоговые входы и выходы

    Может ли компания ОВЕН предложить что-то с быстрыми (хотя бы 20 мс) аналоговыми выходами? Разочаровывает минимальный период обновления в 100 мс у ПЛК160. Может, это значение как-то можно снизить на заказ? С чем связан такой большой период обновления? Для входов на том же ПЛК указано значение всего в 10 мс, что на порядок лучше.

  2. #2

    По умолчанию

    Стандартное решение. Стандартные ЦАП.

    А зачем такая скорость переключения аналогового выхода?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Управление гидрораспределителем. А вход — для обратной связи по положению штока гидроцилиндра. Ход 130 мм, минимальная скорость 4 мм/с. Надо успевать останавливать в крайних и уставочных положениях.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Управление гидрораспределителем. А вход — для обратной связи по положению штока гидроцилиндра. Ход 130 мм, минимальная скорость 4 мм/с. Надо успевать останавливать в крайних и уставочных положениях.
    Егор, ты вероятно к своей проблеме не с той стороны подходишь-ищи другое решение. Позиционер определяет положение штока с погрешностью не менее 1-2 %, иными словами неопределенность позиции твоего штока около 2 мм и выставить его более точно невозможно-поэтому не имеет смысла частое измерение позиции штока.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Да, я важную вещь не сказал. Тут не столько важна точность произвольного позиционирования штока, сколько точность регистрации перепадов силы противодействия груза при циклическом движении штока туда-сюда. Измерительный стенд.

    От непосредственного управления гидрораспределителем с ПЛК отказались. Берём карту Дюпломатик и уже ею будем командовать от медленных выходов ПЛК160. Эта хрень немалых денег стоит, между прочим (версия с цифровым интерфейсом — больше ста штук). Да-да, я смотрю на тебя, Овен — очень кстати была бы сейчас возможность вводить и выводить аналог с хорошей скоростью. Только сегодня наткнулся на МВ110-2АС почему-то. Может, возьмём для кучи.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Yegor скорость будет ограничена шиной RS485, если необходимо еще быстрее, то нужны другие ПЛК, где модули висят на внутренней шине.
    За сколько там АС успевает не важно, за сколько времени вы получите данные по Modbus, отсюда и плясать, хватит скорости или нет.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Это само собой. Пока ориентируемся на то, чего можно достичь с Modbus RTU. Требований по точности заказчик не выдвигал, т.к. сам ещё не знает. Потом уже или оставим, или поставим что-то быстрее.
    Последний раз редактировалось Yegor; 09.11.2014 в 08:04.

Похожие темы

  1. ПЛК 110-60К быстрые входы и выходы
    от zelenenkiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 00:10
  2. быстрые выходы 110-го
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 10:47
  3. проблема: ПЛК110 и быстрые выходы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 09:37
  4. Использование SysLibPorts быстрые выходы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 15:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •