Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Подбор оборудования для автоматизации установки прокачки.

  1. #1

    По умолчанию Подбор оборудования для автоматизации установки прокачки.

    Здравствуйте. Стоит такая задача. Требуется опросить состояние 80 переключателей и 7 кнопок.

    По нажатию кнопки пуск исполняется программа управляющая 16 дискретными выходами.

    Сам пришел к выводу что только модульный контроллер МОДУС 5684 плюс модули расширения.

    Прав ли я?

    Прежде работал только с программируемыми реле(ОВЕН) и контроллеры Siemens STEP 5,7.

    Тяжело ли освоить Codesys 3?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Я бы выбрал ПЛК110+модули ввода (это CDS 2.3)

    Если требуется Панель оператора, то либо отдельно панель к вариантам выше, либо СПК + модули ввода\вывода (тут уже CDS 3)

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. ПЛК110+модули ввода будет самое то.

  4. #4

    По умолчанию

    Базовые принципы программирование в Step7 и CODESYS не отличаются.
    Там OB1, здесть PLC_PRG, там таймеры и тригеры и здесь тоже самое. Обе компании стараются максимально придерживаться МЭК.
    Единственно что в отличае от Step7 basic тут сразу доступно 6 языков. Ну и совершенно бесплатно для покупателей контроллеров ОВЕН.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anabolik1978 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Стоит такая задача. Требуется опросить состояние 80 переключателей и 7 кнопок.

    По нажатию кнопки пуск исполняется программа управляющая 16 дискретными выходами.

    Сам пришел к выводу что только модульный контроллер МОДУС 5684 плюс модули расширения.

    Прав ли я?
    Если все ровно даже с ПЛК110 надо ставить модули расширения, я бы посоветовал ПЛК63 (он со встроенной 2-х строчной панелью)- можно выводить какую-нибудь информацию о выполнении программы.
    ПЛК110-слепой, а мигание светодиодов не так информативно, как любое из коротких сообщений на встроенной панели.
    Ну а Кодесис- не так страшен черт, как его малюют.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    Если все ровно даже с ПЛК110 надо ставить модули расширения, я бы посоветовал ПЛК63 (он со встроенной 2-х строчной панелью)- можно выводить какую-нибудь информацию о выполнении программы.
    ПЛК110-слепой, а мигание светодиодов не так информативно, как любое из коротких сообщений на встроенной панели.
    Ну а Кодесис- не так страшен черт, как его малюют.
    Сам пользуюсь ПЛК-63/73, но в этом случае не советовал бы.
    Лишние заморочки с подключением этих самых модулей расширения с использованием библиотек.
    Конечно, это - сугубо личное мнение.

  7. #7

    По умолчанию

    действительно,если к плк 63/73 подключить один внешний-modbus-девайс - то все чики-чики-работает
    (этот алгоритм выкладывал где-то на форуме ASo), а вот если подключить несколько-modbus-девайсов
    то получается -белиберда-гуляй-поле из слегка фальшивых сигналов,
    так на форуме НИГДЕ НЕ ПОКАЗАНА в примерах связка плк 63/73+несколько modbus-девайсов-видать это ВЕЛИКАЯ ТАЙНА,
    но,почему-то связка плк63/73+несколько СМИ2 -работает исправно.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вапросик Посмотреть сообщение
    действительно,если к плк 63/73 подключить один внешний-modbus-девайс - то все чики-чики-работает
    (этот алгоритм выкладывал где-то на форуме ASo), а вот если подключить несколько-modbus-девайсов
    то получается -белиберда-гуляй-поле из слегка фальшивых сигналов,
    так на форуме НИГДЕ НЕ ПОКАЗАНА в примерах связка плк 63/73+несколько modbus-девайсов-видать это ВЕЛИКАЯ ТАЙНА,
    но,почему-то связка плк63/73+несколько СМИ2 -работает исправно.
    Не заметил белиберды за 2 года. (один-два раза перезапускал, но виновато было отключение питания. Может из-за того что ПЛК и модули стоят в одном шкафу и витая пара от модуля к модулю 15-20 см, но сбоев не было.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Если вы о подключении модулей через конфигурацию, то белиберда с несколькими модулями получается из-за туповатого планировщика опроса. Там на каждый регистр отдельный запрос в отдельный период идёт независимо от смежности этих регистров. И если два запроса приходятся на один момент времени, то ПЛК начинает сбиваться и плеваться ошибкой 81. В конфигураторе надо некратные друг другу периоды опроса ставить (если на одном модуле 50 мс, то на другом лучше что-нибудь типа 208, а не 200; поменьше круглых чисел, короче).

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Если вы о подключении модулей через конфигурацию, то белиберда с несколькими модулями получается из-за туповатого планировщика опроса. Там на каждый регистр отдельный запрос в отдельный период идёт независимо от смежности этих регистров. И если два запроса приходятся на один момент времени, то ПЛК начинает сбиваться и плеваться ошибкой 81. В конфигураторе надо некратные друг другу периоды опроса ставить (если на одном модуле 50 мс, то на другом лучше что-нибудь типа 208, а не 200; поменьше круглых чисел, короче).
    В 63\73 нет конфигурации (в понимании Конфигурации как у 100\110).
    А про разные периоды опроса, взял на заметку.
    Просто всплывает объект - там Плк110 60 + 7 МВ8А + 2 МВ16Д +2 МУ16Р.
    Посмотрим как поведет себя с конфигурацией, если не прокатит - перейду на библиотеки.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор оборудования для автоматизации котла
    от Аннета в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:19
  2. Подбор оборудования для автоматизации электрокотельных
    от sokol-off в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 13:18
  3. Подбор оборудования для установки розлива масел
    от Gordan007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 11:02
  4. подбор оборудования для автоматизации насоса в скважине
    от vovann2105 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 16:05
  5. подбор оборудования для автоматизации теплицы
    от user928 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •