Opm 1.01
Проблема такова, в OPM v1.XX предусмотрена визуализация показаний с приборов на мониторе с представлением как бы передней панели прибора.
Это хорошо, когда их, например 10 шт. и они все размещаются (или умещаются) на мониторе. А когда их количество переваливает за сотню, что? С дополнительными вкладками всё понятно, там можно разместить просмотр в привязке к конкретным цехам, например.
Да, кстати Павел, я выкинул АС2, убрал с контроля УКТ38, вместо них поставил АС3 и приборы ТРМ138 и теперь "мониторю" температуры с контролируемых точек через RS485.
С уважением, Олег
-
Oleg
А когда их количество переваливает за сотню, что?
Не думаю, что OPM v.1.x, выдержит такое кол-во приборов. Цикл опроса перевалит за минуту. Графика станет уже второй проблемой. Это технологическая SCADA и не предназначена для 200-300 точек ввода/вывода.
-
Спасибо, понятно. т. е. Вы рекомендуете SCADA системы сторонних производителей? Для чего же тогда пользователей и покупателей Вашего оборудования сбивать с толку?
-
Oleg
Вы рекомендуете SCADA системы сторонних производителей?
Для большого кол-ва точек ввода-вывода, скажем, больше 100, да, рекомендую.
-
to мастер
любые пожелания приветствуются, насчет прав доступа мы думаем... по поводу обновления надо написать письмо можно в support, можно мне на glan, соотвественно после собаки owen.ru и мы расскажем способ обновления версий.
-
Да туфта ваша OPM v1..., идите тренируйтесь на кошечках
-
Помоему туфта ОРМ v2...,а вот ОРМ v1... справляется со многими задачами.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума