Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Опрос ТРМ 138В по протоколу ОВЕН

  1. #1

    По умолчанию Опрос ТРМ 138В по протоколу ОВЕН

    Люди добрые, подскажите что я делаю не так?
    Пытаюсь опросить входа ТРМ 138В по протоколу ОВЕН с ПЛК 304, мне выдает 55 ошибку, ну нету такой в описании протокола

    Снимок.PNG

  2. #2

    По умолчанию

    Сам дошел до решения проблемы)
    Оказывается индексы не нужно задавать, а нужно без использования индексов обращаться к устройству по индексированным адресам

Похожие темы

  1. 2 трм-138 по протоколу Овен через AC-4
    от killbill2 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 14:37
  2. трм-101 адреса переменных по протоколу овен
    от Gosha в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 17:59
  3. трм138 опрос по протоколу овен
    от EFrol в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 12:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 16:19
  5. ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 06:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •