Тема: Параллельное подключение ТРМ 212 по RS-485

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    29.10.2014
    Адрес
    Vitebsk
    Сообщений
    2

    По умолчанию Параллельное подключение ТРМ 212 по RS-485

    Два ТРМ 212 подключены витой парой чере ас4 к ПК. Заданы адреса, одному 1, другому 2.
    Описание проблемы: когда включены два прибора, при подключении через конфигуратор к одному из приборов в соответствии с адресом, параметр PV не считывается конфигуратором, цвет поля отображения параметра - красный.
    Как только один из приборов отключается параметр считывается и регистрируется конфигуратором.
    Подскажите в чем проблема.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    смените адрес второму например на восьмой, вдруг поможет
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Интересно как сеть физически организована.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    29.10.2014
    Адрес
    Vitebsk
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    СМЕНА АДРЕСОВ ПОМОГЛА.

Похожие темы

  1. Подключение ПЧВ по RS-485
    от Aleksey Belokon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 03:41
  2. Подключение ПМ-01-220.АВ к ПК по RS 485
    от Евген991 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 23:16
  3. Подключение ТРМ202 по RS-485 к ПК
    от Евген991 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 18:30
  4. Подключение ПЛК100 к Trace Mode 6 по RS-485
    от danilsgk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •