проблема с ут24
При отключении питания сбрасывается параметр rest=6 (при проверке заданных значений, при входе в этот параметр, на табло вообще ничего не горит) и таймеры не перезапускаются.
-
Супер Модератор
Действительно, есть такая особенность УТ24, Вам нужно параметр init установить в 1, и REST не будет сброасываться.
-
Ничего не получается! Я ставил в параметре INIT 1 а параметр перезапуска rEST6 не работает! ничего не высвечивается. И что же делать?