Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ 33 параметр Р5

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    Question ТРМ 33 параметр Р5

    В програм. параметра Р5 устанавливаю время на задержку включ. С2, запись, выход. При старте установки ТРМ 33 опрашивает все датчики и входы и не даёт время на запуск вентилятора, после опроса загорается С2. Выставлено хоть 5 мин. хоть 10 через 5 сек. загор. С2. Пробую менять время прогрева калориф. - отрабатывает нормально. Подскажите в чем дело. Заранее благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    В каком режиме у Вас работает ТРМ33 (летнем или зимнем)?
    Последний раз редактировалось Зоя; 30.06.2008 в 11:40.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    в летнем режиме на табло Р--5