Показано с 1 по 10 из 15

Тема: 24В на вход HD-1022.10U

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Я вот в спецификации не нашел величину тока на входе. Для подбора режиссеров и диода.
    Где-то это можно посмотреть?

    -ap
    Пусти через делитель 50 мА и все будет нормально. Если делать по той схеме, что приведена выше, то R1=270 Ом, а R2=200 Ом.
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.10.2014 в 10:42.