    Да, всё зависит от конкретного девайса и его протокола. Мне попадались те у которых нет никакого контроля по контр. суммам. Конечно, почти все имеют спецсимволы, обозначающие начало и конец запроса, это сильно помогает. В целом соглашусь, вероятность конфликта ничтожна, но саму проблему не стоит игнорировать. Насколько приятнее было бы работать, если бы всё это связывалось по IP-сетям, надеюсь скоро на них перейдут почти все вендоры.

  2. #12

    По умолчанию

    Поизучал, вроде то что нужно, но нигде не написано в какой конкретно форме он должен принимать запросы, собирать данные и формировать ответ, какова вообще его логика работы и протокол обмена. Не написано нигде, в том числе на оф.сайте
    Всё, нашёл одну единственную фразу, из которой понятно как в общем они работают. Просто до дебильности. Запрос принимается от мастера и рассылается во все слейв-сети, а затем ответ от слейва (который ответил) отправляется в сеть мастера. Непонятно что будет если ответят одновременно 2 и более слейвов. То есть эта хрень лишь отчасти может решить проблему конфликтов, а именно: слейвы не слышат ответы друг друга, поэтому исключается возможность того, что какой-то слейв воспримет ответ (или кусок ответа) другого за корректный запрос и ответит на него.

  3. #13
    Пользователь Аватар для vodav
    Регистрация
    31.10.2013
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Имел в своей практике конфликт протокола DCON с протоколом частотников Mitsubishi (FR-A500). Последний воспринимал формат DCON неверным запросом и тут же сообщал в сеть о своем "открытии", чем делал невозможным любую связь по протоколу DCON.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:39
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 11:22
  3. Управление приборами разных фирм в одной сети RS-485.
    от Владимир Теркин в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 00:49
  4. RS-485 на ПЛК304
    от Jumo в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:53
  5. Работа разных устройств
    от stroyavt в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 13:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •